最近在做一个底框工程,由于柱网已经确定,无法修改。出现大量的一端接柱,一端接梁的梁。个人认为就是一端固接,一端简支,但是计算出来的结果很诧异,固接端上部往往有七、八千的配筋面积,通过PKPM生成的施工图可以发现,程序认定为了悬挑梁;但实际情况并不是悬挑,固端点成铰接后配筋个人认为接近真实,同时又觉得和柱子相接不应该认为是铰接,请问如何处理此处?望高手些解答小弟的疑问,另附图。
出现大量的一端接柱,一端接梁的梁。个人认为就是一端固接,一端简支,但是计算出来的结果很诧异,固接端上部往往有七、八千的配筋面积,通过PKPM生成的施工图可以发现,程序认定为了悬挑梁;