我这有一台功耗为11KW的,现在制冷效果差,温度只能拉倒5度,工作时高压压力1.8Mp、吸气压力0.2Mp不到,外环境温度在30度左右,机器24小时运转不停机。怀疑机器膨胀阀有问题,该机器所用膨胀阀为丹佛斯TEX5-7.5NM,现手头有一只型号为TDEX-12.5TR的膨胀阀不知能不能代换,请高手指教
我这有一台功耗为11KW的,现在制冷效果差,温度只能拉倒5度,工作时高压压力1.8Mp、吸气压力0.2Mp不到,外环境温度在30度左右,机器24小时运转不停机。怀疑机器膨胀阀有问题,该机器所用膨胀阀为丹佛斯TEX5-7.5NM,现手头有一只型号为TDEX-12.5TR的膨胀阀不知能不能代换,请高手指教
2楼
怎么没人理我啊
回复
3楼
膨胀阀的开度过小,或膨胀阀配置得过小,或系统中的制冷工质过少.
回复
4楼
我也知道膨胀阀开度过小,这台机器原来都正常,就是今年夏天开始不正常。一开始低压只有0.15Mp,高压2.0MP,还时不时高压报警,温度只能拉倒8度左右就不在下降了,清洗冷凝器后高压降到1.8,现在温度保持在5度,24小时不停机。我现在就是不知道我手头这个膨胀阀(丹佛斯TDEX-12.5TR能不能代换原来的TEX5-7.5NM)。还有这台机器配管单程40米,是否过长。
回复
5楼
这机器到底怎么了
回复
6楼
原机器膨胀阀
回复
7楼
原机器膨胀阀
回复
8楼
我手头现有的膨胀阀
回复
9楼
11KW原膨胀阀应该是5TR的肯定够了
至于用了几年后为何出现高压高低压低的故障
很可能是膨胀阀的故障问题,但不是型号的问题
空调刚投入运行,膨胀阀是不用调整,但是在空调连续使用几年后,由于阀针的磨损、系统有杂质、阀孔部分有堵塞及弹簧弹力减弱、感温包泄漏等原因,影响了膨胀阀的开启度,使得膨胀阀偏离了它的工作点,表现为膨胀阀开启度偏小或过大。膨胀阀开启度太小的话,就会造成供液不足,蒸汽过热度过大,冷却作用减小,压缩机的排气温度增高,润滑油质量降低;压缩机长时间高温。
检查的方法即测量一下回气温度T1,同时测一下低压压力,对应该冷媒饱和液态压力T2。二者之差T1-T2在5~8度为宜,过大则逆时针调整阀旋(减小弹簧力)钮过15分钟再测看能否减小过热度,否则阀已失去调节能力建议更换。
回复
10楼
当然前提是保证不是其他原因引起的
比如因为氟利昂少、干燥过滤器堵塞、滤网、风机等原因所引起的
你可先看一眼视液镜排除缺氟或系统进水的可能
[
本帖最后由 killzx99 于 2010-8-19 12:38 编辑 ]
回复
11楼
很可能是制冷剂过少或者管路有点堵塞