新手请教:1。什么是转换梁?框支梁是转换梁的一种吗?2四层别墅,四层有露台,露台上部屋面挑出3米,由两柱支撑。此两柱支承在梁上。此梁是框支梁吗?要按照高规中框支梁的要求做吗?
新手请教:
1。什么是转换梁?框支梁是转换梁的一种吗?
2四层别墅,四层有露台,露台上部屋面挑出3米,由两柱支撑。此两柱支承在梁上。此梁是框支梁吗?要按照高规中框支梁的要求做吗?
2楼
框支梁是转换梁的一种
一、框支梁设计应符合下列要求:
1 梁上、下部纵向钢筋的最小配筋率,非抗震设计时分别不应小于0.30%;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于0.60%、0.50%和0.40%;
2 偏心受拉的框支梁,其支座上部纵向钢筋至少应有50%沿梁全长贯通,下部纵向钢筋应全部直通到柱内;沿梁高应配置间距不大于200mm、直径不小于16mm的腰筋;
3 框支梁支座处(离柱边1.5梁截面高度范围内)箍筋应加密,加密区箍筋直径不应小于10mm,间距不应大于100mm。加密区箍筋最小面积含箍率,非抗震设计时不应小于0.9ft/fyv;抗震设计时,特一、一和二级分别不应小于1.3ft/fyv、1.2ft/fyv和1.1ft/fyv。
回复
3楼
习惯上,框支梁一般指部分框支剪力墙结构中支承上部不落地剪力墙的梁,是有了“框支剪力墙结构”,才有了框支梁。《混凝土高规》第10.2.1条所说的转换构件中,包括转换梁,转换梁具有更确切的含义,包含了上部托柱和托墙的梁,因此,传统意义上的框支梁仅是转换梁中的一种。
单从《混凝土高规》第10.2.9条中提到的“梁上托柱”的规定,只能上说明在这里提到的两个各别规定上,“梁上托柱”的梁和传统的“框支梁”均有要求。实际上,从《混凝土高规》第10.2节的许多规定上,已经明显区分了这两种梁所构成的转换层结构的不同要求,如第10.2.2条关于转换层设置位置的要求、10.2.5条关于提高抗震等级的要求、10.2.8条第2款关于纵向钢筋和腰筋的要求、第10.2.9条第2款和第4款的要求等。
托柱的梁一般受力也是比较大的,有时受力上成为空腹垳架的下弦,设计中应特别注意。因此,采用框支梁的某些构造要求是必要的,这在《混凝土高规》第10.2节已有反映
回复
4楼
回复
5楼
详细得很.受益匪浅啊.
回复
6楼
太好了,学习~~~
回复
7楼
请问:最小面积含箍率如何求?
回复
8楼
你的梁是转换梁,不算框支梁,另外面积含箍率公式为As/bs,As为箍筋面积,b为梁宽,s为箍筋间距。
回复
9楼
非常感谢楼主的无私奉献
回复
10楼
受益匪浅, 高手继续
回复
11楼
学习了,受益匪浅。
回复