1:有的套管型电流互感器从内部引出一跟线 象是往母线上接 有人说是均压之用 请高手详解: 2:我厂的6KV系统里的pt能否采用b相接地 和n接地共存的方式?
1:有的套管型电流互感器从内部引出一跟线 象是往母线上接 有人说是均压之用 请高手详解:
2:我厂的6KV系统里的pt能否采用b相接地 和n接地共存的方式?
2楼
第一个问题我可以给点参考:
1、在穿过母线的互感器内圆面上浇注进去了一层金属网,从金属网上引出了一根金属线,做耐压时只需将高压施加在这根线上面就可以了。
2、浇注这层金属网进去还有一个作用,因为穿心过去的母线上有高压,而互感器浇注体内则有二次线和铁芯,由于高压的母线和接地的二次线圈之间有很大的电位差,两者之间会发生空气放电,导致互感器在运行中母线对互感器内圆面放电发出斯斯声。现在加了这层金属网,安装时将金属网引线和高压母排接在一起,从而能避免空气放电现象。
回复
3楼
第二个问题说说我的看法:
可以共存,因为这两种方式对一次没有什么影响,如果需要,可以共存
回复
4楼
对二次有影响么
回复
5楼
互感器兄的说法很有道理!长了见识。
6kV系统的二次同时采用B相接地和N接地,只要不是在同一组PT的二次B与N同时接地(那样会短路),从理论上将应该不会有问题。但是最好统一用一种方式接地。不然容易搞混,对以后的运行、维护不利。
回复
6楼
其实可以B相直接接地,N经过击穿保险接地
回复
7楼
哪位兄弟知道核电站的低压配电柜在元件上和结构上的特点,或者说是设计需注意的事项吗?
回复
8楼
同意6楼兄弟的发言
回复
9楼
学习!
回复
10楼
学习,学习!长见识!:) :handshake :victory: :time: :call:
回复
11楼
第一个问题我没遇到过。
第二个问题我遇到过,但没考虑过。
回复