接触器的选择
gewnt
gewnt Lv.2
2010年08月12日 15:59:05
只看楼主

请问低压电容柜用的接触器的额定电流是不是要根据电容容量来计算,能不能给一个公式?

请问低压电容柜用的接触器的额定电流是不是要根据电容容量来计算,能不能给一个公式?
免费打赏
遵义
2010年08月13日 07:12:16
2楼
按1.43Ic选择
回复
hcl55555
2010年08月13日 09:05:20
3楼
2楼,能不能说的具体一点啊!学习的,听不懂啊
回复
遵义
2010年08月13日 09:24:23
4楼
Ic电容器的额定电流,30kVar大致在48.7A,接触器额定电流=1.43*48.7

传统方法,30kVar选63,20kVar选43
回复
mac1025
2010年08月17日 10:16:33
5楼
大于每组电容器的投切电流*1.5即为本组电容器投切接触器的额定电流
回复
feng369
2010年08月17日 12:23:57
6楼
GB50227要求保护电容器熔断器熔比电流的选择是电容器额定电流的1.43~1.55倍,热继电器选择是电容器额定电流的1.35,接触器选择电流规格偏大肯定可靠,但成本高,建议按电容器额定电流的1.43倍选择
回复
hanchunling1971
2010年08月17日 13:53:09
7楼
同意6#的说法,很准确啊。
回复
rmw80
2010年08月18日 08:33:13
8楼
:victory:
回复
lt2686057
2010年08月18日 17:53:19
9楼
都可以