关于低压抽屉
gewnt
Lv.2
2010年08月12日 15:54:54
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
请问有人将630A做进16E(E=25)规格抽屉的吗,这样是不是温升达不到要求?
请问有人将630A做进16E(E=25)规格抽屉的吗,这样是不是温升达不到要求?
免费打赏
fangmin536
2010年08月13日 10:01:21
2楼
只要开关好放进去
回复
mac1025
2010年08月17日 10:19:21
3楼
630A可以设置在抽屉里,一台GCS柜可设置两台630A断路器,大于630A应采用固定插拔式
回复
z1g2d3
2010年08月17日 10:45:21
4楼
散热效果不好
回复
feng369
2010年08月17日 12:14:30
5楼
可以做的,建议用铜排
回复
zcy_2010
2011年06月20日 11:10:15
6楼
回复