CT一次与二次之间的相位差是0还是180?有很多人在争论,各持己见!想听听你们的想法!
CT一次与二次之间的相位差是0还是180?
有很多人在争论,各持己见!想听听你们的想法!
2楼
看你怎么接了。
想要0度就用同名端,想要180度就用异名端。
回复
3楼
下面是电流互感器误差相量图,其中δ就是一次电流I1与二次电流I2的相位差。
回复
4楼
看看他们的说法!
http://www.dqsj.com/forum/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=20122
回复
5楼
上面的链接早就看过,3C说得对。
我国在互感器设计制造中,规定同一瞬间,当电流从一次的P1端流入时,二次电流必须从S1端流出。P1和S1标定为同名端,所以相差180度。
回复
6楼
同名端为减极性?好像不对吧?
回复
7楼
我认为极性相反并不等于相位相反。同一绕组的首尾的极性是相反的,但流过的电流绝对应该是同相位的。也就是说极性是反映的电动势的正负,而相位的判别应该根据电流来判别。
不知道有没有道理。
回复
8楼
我国互感器制造中都是采用减极性标志。
回复
9楼
我承认互感器说的CT大多采用的是减极性,但是一个流进,一个流出,那么电流相位就相反吗?我总有些想不通。好比一个电阻在一个交流回路中,其前端流入,后端流出,但流过电阻首尾的电流相位应该是一致的,而不是相差180度。你说呢?
请互感器兄再提提高见!
回复
10楼
这是《互感器选型设计手册》中的电流互感器简化相量图,其中的I1与I2分别是互感器的一次和二次电流。请分析一下一次与二次之间的相位差是多少。
回复
11楼
我承认你的结论,但是我确似乎无法说服我自己。能帮我分析一下,我的说法错在哪里吗?
回复