求教高压成套信号、报警系统的电源问题
xuhanbing21
2005年11月27日 09:33:35
只看楼主

小弟是一个新手 求教高压成套信号、报警系统的电源取至于哪?

小弟是一个新手 求教高压成套信号、报警系统的电源取至于哪?
免费打赏
xuhanbing21
2005年12月08日 11:26:18
2楼
为什么我的求教没人理会呢??是不是我问的有问题呀?
回复
jia-1979
2005年12月08日 11:32:30
3楼
直流屏或者是母线测量PT。主要看你是什么操作系统吗
回复
xuhanbing21
2005年12月08日 12:48:33
4楼
但是我看到的图纸PT柜只提供断路器的分、合电源及继电保护的控制电源呀?
回复
xuhanbing21
2005年12月08日 12:50:13
5楼
是不是小弟看的图纸不完整 还是小弟的水平有限没完全看懂
回复
jia-1979
2005年12月13日 11:07:16
6楼
交流操作回路时,PT也可以提供信号所需要的电源,怎么会不可以呢。我做了N个工程的接线了。没有问题的。只是指示灯等要用交流的。
回复
haomacheng
2009年06月02日 17:33:16
7楼
大家好,我是上海松邦电气的 小郝 做成套元件的 是新手 多多关照 谢谢!

主要产品有三相组合式过电压保护器、220KV以下氧化锌避雷器、阻容吸收器、复合式过电压保护器、消弧及过电压保护装置、消谐器、微机消谐装置、零序电流互感器、小电流系统接地微机选线装置、开关柜微机显控装置、高压限流熔断器保护装置,电涌保护器等十二大系列

进我空间看吧 好多的 http://user.qzone.qq.com/798344730/infocenter?ptlang=2052
电话 13797617493
回复

相关推荐