请高人指点,帮忙解答几个问题!!!
zongyubo
zongyubo Lv.2
2005年11月26日 18:01:28
来自于中央空调
只看楼主

膨胀阀前出现冷媒汽化对膨胀阀的性能有何影响??有什么办法可以避免蒸发温度偏高时压缩机过载??汽车空调制冷系统一般用什么接流元件??谢谢!!

膨胀阀前出现冷媒汽化对膨胀阀的性能有何影响??
有什么办法可以避免蒸发温度偏高时压缩机过载??
汽车空调制冷系统一般用什么接流元件??谢谢!!
免费打赏
jrzhp
2005年11月29日 17:44:49
2楼
1.膨胀阀前为高压高温液体制冷剂不会出现汽化的问题,故对膨胀阀的性能没有影响。
2.蒸发温度偏高时压缩机过载的原因:制冷剂过多;系统中有空气;在压缩机正常情况下,新风量过大。
3.热力膨胀阀。
回复
qinqianxia
2007年04月15日 20:29:24
3楼
膨胀阀前为高温高压制冷剂液体,但是经过膨胀阀的节流降压,少部分制冷剂会出现汽化的现象,而不是不会汽化吧?
但是,膨胀阀有一个工作范围,少数制冷剂汽化应该在工作范围之内!
这样解释好像更合理一点!
期盼一起讨论!
回复
bill_gates
2007年04月16日 10:49:03
4楼
膨胀阀"前" 液体制冷剂不会出现汽化的问题
回复