关于TN系统
lovechang
lovechang Lv.2
2005年11月25日 22:40:19
只看楼主

为什么在TN-C中电源的相线碰地,设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延

为什么在TN-C中电源的相线碰地,设备的外壳电位升高,使中性线上的危险电位蔓延
免费打赏
ybtyzhangqi
2005年11月25日 23:24:08
2楼
在低压TN-C系统中,当相线碰地时,由于相线,零线回路阻抗很小,在发生碰壳时,短路电流会很大,保护就会立即动作,如果开关保护不动作,短路电流经过相线和零线构成回路,其对地电压既短路电流在零线部分产生的压降为:U=U/R+ZL*ZL零线阻抗越大,设备对地电压越高,一般来说,零线阻抗既为相线阻抗的两倍,如发生碰壳短路,设备对地电压为:147V
回复