技术问题
wangming--
wangming-- Lv.2
2005年11月25日 19:56:17
只看楼主

请问该电流表是不是反应的电机的电流今天测了一下 结果是电机电流的根号3倍电流互感器和电流表都是300/5jj1b-115

请问该电流表是不是反应的电机的电流
今天测了一下 结果是电机电流的根号3倍
电流互感器和电流表都是300/5
jj1b-115

1132919767293.JPG


1132919767411.JPG

免费打赏
zyz8438
2005年11月26日 19:25:51
2楼
看不清楚!
回复
xuhanbing21
2005年11月27日 09:25:58
3楼
看不清楚!
回复
wangming--
2005年11月27日 10:52:20
4楼
就没人知道
回复
ccxxjj
2005年12月02日 09:11:18
5楼
因为两个电流互感器极性接法不一致,有一个接错了,所以该电流表不是反应的电机的电流
结果是电机电流的根号3倍
回复
hai267
2005年12月02日 09:33:31
6楼
我觉得这样接实际上是两相电流的和,也就是另外一相(中间相)的电流值,应该电机的相电流呀!!电流互感器是两相v形接线方式!!
回复
飞影道人
2005年12月02日 09:40:22
7楼
同意楼上
回复
zhourong336
2005年12月02日 16:03:50
8楼
电流表测的应该是线电流!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
石大头
2005年12月02日 16:10:09
9楼


恩!
回复
ccxxjj
2005年12月03日 08:38:00
10楼
楼主所说的:’测了一下 结果是电机电流的根号3倍’能是线电流吗?电机电流的1倍,才是线电流.
回复
wangming--
2005年12月04日 18:49:33
11楼
这个是根据实测的 不会错
也不是接线的问题
各位大侠 你们能实测一下吗?
我平时没注意到这个问题,
是一个JJ1B电控柜 典型的
QQ48436232
有心的朋友可以交流一下
回复

相关推荐