凝水管过门地沟要多大?
bpearl1980
bpearl1980 Lv.2
2005年11月25日 16:42:44
来自于采暖供热
只看楼主

做蒸汽凝水管过门地沟,问了同事说需要500x500,可我才是DN20的凝结水管啊,需要这么大地沟吗?这个有没有图集呢?更巧的是房间四周就有200宽300深的排水明沟,包括过门的地方,那这地沟还怎么做啊?这个设计做的真是吃力啊,我觉得暖通专业要学的太多了.

做蒸汽凝水管过门地沟,问了同事说需要500x500,可我才是DN20的凝结水管啊,需要这么大地沟吗?这个有没有图集呢?更巧的是房间四周就有200宽300深的排水明沟,包括过门的地方,那这地沟还怎么做啊?这个设计做的真是吃力啊,我觉得暖通专业要学的太多了.
免费打赏
guolei12344
2005年11月26日 08:42:56
2楼
这么小的凝水管子?你凝水是单独做地沟吗?
回复
bpearl1980
2005年11月26日 09:32:16
3楼
不是,上供下回形式,凝水管离地200左右,要经过好几个门.查找<供热工程>教材,写了一句:当干凝水管通过过门地沟时,必须设空气绕行管.我才想到做过门地沟的.
回复