R22的压缩机能加R407C吗?
coolr718
coolr718 Lv.3
2010年08月11日 23:00:03
来自于制冷技术
只看楼主

我公司有几台申菱模块机 压缩机是加聚酯油的 标明是22制冷剂 但机组加的是407 不是说407的压缩机是专用的吗 而且聚酯油和22不相容啊 不知怎么回事

我公司有几台申菱模块机 压缩机是加聚酯油的 标明是22制冷剂 但机组加的是407 不是说407的压缩机是专用的吗 而且聚酯油和22不相容啊 不知怎么回事
免费打赏
aw100
2010年08月12日 17:09:53
2楼
问问申菱。。。
回复
zaikuanj
2010年08月12日 18:04:33
3楼
两者的润滑油应该是不一样的。
回复
wufukaiqz
2010年08月13日 11:11:49
4楼
我公司有一台开利19XR离心式冷水机组经常报警,开利维修人员也查不出来问题。冷媒温度到37度以上就报警,空调报警提示是冷却水流量低(冷却水流量正常),是不是有其他原因影响。冷媒温度到37度以上就报警,报警以后电流加载就上不了,差不多线电流在82%左右这样。开利维修人员说报警,对空调也没有什么大的影响。大家帮帮忙,不甚感谢。
回复
wufukaiqz
2010年08月13日 11:18:03
5楼
我公司有格力多联机空调,其中有一台内机不制冷,其他内机都是好的,上一次也不制冷,是电磁阀接触不好。这一次有不制冷,但是电磁阀没有问题。信号线也是好的,查了管路也没有发现什么。请问一下,多联机不制冷/热,或者效果不好是什么原因,麻烦各位教导一下。
回复
heihei1
2010年08月13日 12:00:52
6楼
回复
liyi842003
2010年08月13日 15:20:44
7楼
R22与R407C是制冷剂,聚酯油只是添加在压缩机内部的润滑油,系统中需要制冷剂与润滑油互溶才能保证系统的正常运行。压缩机内部润滑油为矿物油时制冷剂一般为R22,润滑油为酯类油的话可以用R407C,R134A等环保冷媒,R22也可以与酯类油互溶,所以添加酯类油的压缩机也可以用R22的制冷剂。
回复
weifangju
2010年08月13日 17:08:28
8楼
也不完全是这样,现在越来越多的脂类油也可以用在22上,只是人工合成的脂类油比较贵,不如一般的冷冻机油便宜,再就是冷冻机油和制冷机的互溶性的好坏,是各有利弊,互溶性好的,可以使制冷机在运转的时候能够做得到较好的润滑作用,但是这也给制冷剂在蒸发式中蒸发带来了一定问题,就是制冷剂中的油随着制冷的蒸发,而产生大量的泡沫,这样就会提高了制冷剂的蒸发温度。这是不好一面。当然如果和冷冻机油不相容的话,就会出现和氨机一样,回油困难。
回复
xuwenbin98
2010年08月13日 21:13:19
9楼

R407的性能和R22非常接近,大多R22的压缩机都可改用R407,但是R22一般多用的矿物油(价格低),而R407一般要求用合成油。
回复
sghvt
2010年08月13日 21:54:15
10楼
受教了,谢谢各位讲解
回复
liuwenj0701
2010年08月14日 10:39:11
11楼
一般R22可以用聚酯油也可以用矿物油,R407C必须用聚酯油
回复

相关推荐

APP内打开