在差动回路中串接电阻的原因
lizhenbao_jinan
2005年11月25日 13:43:27
来自于电站工程
只看楼主

在火力发电厂厂用电设计技术规定DL/T5153-2002中9.3.1款第一条中这样说:当用电流继电器构成时,在差动回路中宜接入5欧姆的电阻,以减少非周期性电流对保护工作性能的影响.是不是在其他差动回路中也需要接入呢?还是只是在电抗器的差动回路中接入?此非周期性电流在变压器或者电机的差动回路中没有吗?还是影响不大?

在火力发电厂厂用电设计技术规定DL/T5153-2002中9.3.1款第一条中这样说:

当用电流继电器构成时,在差动回路中宜接入5欧姆的电阻,以减少非周期性电流对保护工作性能的影响.

是不是在其他差动回路中也需要接入呢?还是只是在电抗器的差动回路中接入?此非周期性电流在变压器或者电机的差动回路中没有吗?还是影响不大?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2005年11月25日 16:24:10
2楼
大家讨论一下
回复
zyz8438
2005年11月26日 20:39:59
3楼
我们厂好像没有装啊!呵呵
回复
lizhenbao_jinan
2005年11月27日 10:56:12
4楼
再顶一下自己的帖子.
回复
yswz777888999
2005年11月27日 13:41:53
5楼
我们这没装。因为采用的是差动继电器,继电器本身有减少周期分量影响的装置。