本人现在再做一个框剪结构,其中有一L型的剪力墙,一端有端柱,另一端既没有端柱也没有翼墙,并且有一个平面外的框架梁搭过来,此处加不了端柱或翼墙,请问该如何加强此段墙?谢谢![ 本帖最后由 yudie715 于 2010-8-11 21:53 编辑 ]
本人现在再做一个框剪结构,其中有一L型的剪力墙,一端有端柱,另一端既没有端柱也没有翼墙,并且有一个平面外的框架梁搭过来,此处加不了端柱或翼墙,请问该如何加强此段墙?谢谢!
[
本帖最后由 yudie715 于 2010-8-11 21:53 编辑 ]
2楼
高规
7.1.7 应控制剪力墙平面外的弯矩。当剪力墙墙肢与其平面外方向的楼面梁连接时,应至少采取以下措施中的一个措施,减小梁端部弯矩对墙的不利影响:
1 沿梁轴线方向设置与梁相连的剪力墙,抵抗该墙肢平面外弯矩;
2 当不能设置与梁轴线方向相连的剪力墙时,宜在墙与梁相交处设置扶壁柱。扶壁柱宜按计算确定截面及配筋;
3 当不能设置扶壁柱时,应在墙与梁相交处设置暗柱,并宜按计算确定配筋;
4 必要时,剪力墙内可设置型钢。
回复
3楼
你这个没问题的,你梁是连续贯通的,对剪力墙的平面外弯矩可以不考虑。
回复
4楼
你这个没问题的,你梁是连续贯通的,对剪力墙的平面外弯矩可以不考虑。
回复
5楼
3楼说的很对,这样应该没什么问题的.
回复
6楼
你这个问题不大,在水平剪力墙两端做构造柱,L型和一字形。。。不放心,配筋稍微大点,一字形的那个。。。
回复
7楼
设置端柱最好,因为抗规上有规定,虽然是宜
回复
8楼
把那道X方向的剪力墙往左边缩短个1500左右就行了
回复