楼梯间板厚,原来计算时我输入的是0,现在换了个新单位他们说他们输入1。输入哪个合理?还是都合理?
楼梯间板厚,原来计算时我输入的是0,现在换了个新单位他们说他们输入1。
输入哪个合理?还是都合理?
2楼
PKPM赵兵曾经说过有两种方法:1、板厚输入为0,因为有利于荷载的导算。面荷载按正常的输入即可。2、如果按开洞处理的话也是可以的,但是面荷载就不要输入了,需要导算成线荷载输入到梁上。:call:
回复
3楼
板厚输入0即可,就是不考虑板的厚度,只考虑导荷载,输1是什么意思呢,想不明白
回复
4楼
我们设计院一直是按0来输的,然后把面荷载也输上,我曾今把楼梯荷载直接输到楼梯间梁端的梁上,而不输面荷载,算下来不如直接输面荷载保守
回复
5楼
08版的PKPM也可以把楼梯直接输进去,建模的话应该也很快的
回复