防火阀的开关信号需要返回到消防系统吗?此防火阀是装在一般排气系统上面的,个人感觉不需要连接到消防控制系统中,请各位大侠给个答案吧!谢谢!!!
防火阀的开关信号需要返回到消防系统吗?此防火阀是装在一般排气系统上面的,个人感觉不需要连接到消防控制系统中,请各位大侠给个答案吧!谢谢!!!
12楼
要,。 书上这么说的。
回复
13楼
我的是无尘室制程一般排气,我觉的还是要连到消防控制上面的!
回复
14楼
防火阀的开关信号一定要返回到消防控制中心。
回复
15楼
参照通风设计说明、若排气、排烟共用管道必须信号返回
回复
16楼
如果是卫生间派气,我认为布需要返回到消防系统,因为此属于非消防负荷,火灾时排气扇是要关闭的
回复
17楼
首先要让设备专业提条件给你,看哪些是电控的哪些是融断的,一般电控防火阀要返信号回消防控制室,至于熔断的防火阀,据我所知,规范上没有严格的要求一定要监视,主要还是看甲方的要求,一般可以不返信号到控制室。
回复
18楼
有个监控要求.280度的还要电动关闭?70度给弱电信号到控制柜模块。
回复
19楼
需要.
回复
20楼
防火阀的开关信号需要返回到消防系统有模块控制
回复
21楼
没有找到规范强条,如为了可靠起见可设计输入输出模块。设计包不存在这个问题,总包就看谁出钱了。
回复