防火阀的开关信号需要返回到消防控制系统吗?
lanying
lanying Lv.3
2005年11月24日 19:45:49
只看楼主

防火阀的开关信号需要返回到消防系统吗?此防火阀是装在一般排气系统上面的,个人感觉不需要连接到消防控制系统中,请各位大侠给个答案吧!谢谢!!!

防火阀的开关信号需要返回到消防系统吗?此防火阀是装在一般排气系统上面的,个人感觉不需要连接到消防控制系统中,请各位大侠给个答案吧!谢谢!!!
zhh_1977
2005年11月25日 16:33:25
2楼
防火阀应该有模块控制.
回复
crazyboy
2005年11月25日 18:34:21
3楼
有个监控要求吧。。280度的不是还要电动关闭么?
回复
nfor
2005年11月25日 23:47:32
4楼
防火阀有只监不控,和即监又控两种,一般由空调专业提要求
回复
yzj_xj
2005年11月26日 00:43:52
5楼
防火阀的开关信号需要返回到消防控制中心,
回复
3009hk
2005年11月27日 17:02:43
6楼
重点:须了解是在空调管的还是在排烟管的!
回复
家辉
2005年11月27日 21:14:33
7楼
属于电气减灾
回复
lanying
2005年11月28日 07:41:53
8楼
在一般排气系统上面,不是排烟系统上面,估计是要连到消防上面的
回复
黑铁匠
2005年11月28日 19:45:46
9楼
是卫生间派气吗?
回复
黑铁匠
2005年11月28日 19:47:56
10楼
如果是卫生间派气,我认为布需要返回到消防系统,因为此属于非消防负荷,火灾时排气扇是要关闭的
回复
jianhua409
2005年11月29日 14:02:25
11楼
防火阀的开关信号一定要反馈到消防控制室,其是报警信号的一种。