防火阀的开关信号需要返回到消防系统吗?此防火阀是装在一般排气系统上面的,个人感觉不需要连接到消防控制系统中,请各位大侠给个答案吧!谢谢!!!
防火阀的开关信号需要返回到消防系统吗?此防火阀是装在一般排气系统上面的,个人感觉不需要连接到消防控制系统中,请各位大侠给个答案吧!谢谢!!!
2楼
防火阀应该有模块控制.
回复
3楼
有个监控要求吧。。280度的不是还要电动关闭么?
回复
4楼
防火阀有只监不控,和即监又控两种,一般由空调专业提要求
回复
5楼
防火阀的开关信号需要返回到消防控制中心,
回复
6楼
重点:须了解是在空调管的还是在排烟管的!
回复
7楼
属于电气减灾
回复
8楼
在一般排气系统上面,不是排烟系统上面,估计是要连到消防上面的
回复
9楼
是卫生间派气吗?
回复
10楼
如果是卫生间派气,我认为布需要返回到消防系统,因为此属于非消防负荷,火灾时排气扇是要关闭的
回复
11楼
防火阀的开关信号一定要反馈到消防控制室,其是报警信号的一种。