给定功率,如何计算线径,请各位高手指教,是否有公式可用?
给定功率,如何计算线径,请各位高手指教,是否有公式可用?
2楼
我们是应用,所以要求不是很精却,最好有经验公式
回复
3楼
算出计算电流,再根据载流量、使用环境、查表应该可以查到。。。。
什么样的电缆都有~~~~~~
回复
4楼
不同电缆、相同载流量的线径就不一样,
没什么公式吧~~~~~~~选型样本里选就行了哇~~~~~~~~
回复
5楼
哦?如果是铜导线,4kw,线径多少,请各位说说
回复
6楼
4KW,是三相还是单相?如果供电距离在50米以内,三相的用2.5mm平方铜线就够啦,如果是单相,4mm平方也可以啦
回复
7楼
根据电器容量算出计算电流I1,再由I1选择保护断路器动作电流I2,要求I2大于等于I1,最后查手册选定电缆截面,电缆载流量要大于I2。电缆载流量要考虑一定的裕量,必要时要进行电压损失校验,短路电流校验等
回复
8楼
谢谢!不过还是不清楚
回复
9楼
说的很清楚了。
回复
10楼
8楼说得好!学习啊
回复
11楼
书上有8楼所说,但是具体选型时这么算,有些费事。