虹吸雨水斗系统的立管上需不需要设检查口?

虹吸雨水斗系统的立管上需不需要设检查口?
免费打赏
xuweihao_2003
2005年11月29日 17:06:27
2楼
通常应该设立,否则、如果、万一管道堵塞了还有的地方方便检修。
回复
tingj101
2005年11月29日 18:56:39
3楼
有卖的吗??
回复
xzfwaster
2005年12月15日 14:10:21
4楼
应该不用设的,现在的虹吸专业厂商一部分是设的,不过虹吸原创公司的系统不设检查口的。
虹吸系统如果堵塞,堵塞点都在斜三通、水平管与立管交界处,现在一些厂商的检查口都在离地面3米处设,对以后的检修实际上没什么用处,他们设检查口主要是和国家原来的重力流的规范有一些相似之处吧!

回复
wwcq
2005年12月15日 16:45:28
5楼
不用设吧?规范只规定重力流设置检查口或清扫口
回复
xiaogu5282
2006年01月07日 20:06:05
6楼
绝对是需要的,我就是做虹吸。是设计和安装的,我的电话:13566640855,0574-87776912 小顾
回复
wanghaox05075@co163
2006年03月26日 15:54:16
7楼
不需要,因为虹吸的悬吊横管是没有坡度的,支管管径也是最小的,堵也是堵支管,目前各个虹吸厂家设计的雨水斗防堵效果非常好,如果加设检查口,增加几个焊缝,因为虹吸系统形成时,是密闭的,如果施工不慎,或者质量不好,反而是隐患,所以完全没有必要设置检查口
回复
water_1786
2006年03月27日 04:17:24
8楼
可以设上,虹吸系统立管底部是正压,封闭性要求不高,不过虹吸的雨水斗,设计的非常好,一般杂质在雨水斗那就阻挡了。
回复
suntuolin
2006年03月27日 12:51:52
9楼
十分需要设置,一般的雨水厂家都有的,他们现在做工程都是材料设计和施工一起来的。
回复
zhouyq4957235
2006年03月27日 14:01:34
10楼
没必要设,普通的堵塞只需要在有雨水的情况下敲打堵塞部分管道就可以了。若这个办法不行就只有割管清扫了。
回复
hxian2005
2006年03月27日 18:16:04
11楼
让我学到了东西,多谢。