某小区,采用低温热水采暖,今年初次供热,现有以下情况,低区和高区末端单元的主立管供水管热,回水管不热,导致住户内分集水器的供水管热,回水管不热.导致这种问题的情况可能有哪些呢?希望各位同仁给些建议,不胜感激!
某小区,采用低温热水采暖,今年初次供热,现有以下情况,低区和高区末端单元的主立管供水管热,回水管不热,导致住户内分集水器的供水管热,回水管不热.导致这种问题的情况可能有哪些呢?希望各位同仁给些建议,不胜感激!
2楼
两个帖子题目不同,不过好像内容是相同的,这种情况以后要避免出现。
是整个小区回水都不热吗,不热是到什么程度呢,如果说堵塞不可能都堵塞吧。
回复
3楼
不好意思,第一次发以为没有发上,所以又发了一遍
就是某个单元的回水管不热,不是整个小区不热,回水管几乎是凉的
回复
4楼
压力够吗?感觉是压力的问题,流速能控制好吗?
回复
5楼
应该是回水管堵塞造成流量不足!这种问题现在比较普遍,一般是施工人员施工质量差导致的
回复
6楼
首先你要保证末端和其它并联环路回水有调节阀,避免形成末端循环压力不足的情况。
另外你要避免末端单元内的地热盘管不能普遍长于其它单元的盘管。
再就是看有没有不通畅的地方了。
回复
7楼
一个立管、同层内,带几组分水器?
回复
8楼
大概是供水堵了
回复