采暖系统问题,急待解决!供水管热,回水管不热
qinliping.2005
2005年11月23日 23:14:46
来自于采暖供热
只看楼主

某小区,采用低温热水采暖,今年初次供热,现有以下情况,低区和高区末端单元的主立管供水管热,回水管不热,导致住户内分集水器的供水管热,回水管不热.导致这种问题的情况可能有哪些呢?希望各位同仁给些建议,不胜感激!

某小区,采用低温热水采暖,今年初次供热,现有以下情况,低区和高区末端单元的主立管供水管热,回水管不热,导致住户内分集水器的供水管热,回水管不热.导致这种问题的情况可能有哪些呢?希望各位同仁给些建议,不胜感激!
免费打赏
lpfei108
2005年11月24日 08:29:34
2楼
两个帖子题目不同,不过好像内容是相同的,这种情况以后要避免出现。
是整个小区回水都不热吗,不热是到什么程度呢,如果说堵塞不可能都堵塞吧。
回复
qinliping.2005
2005年11月24日 12:50:07
3楼


不好意思,第一次发以为没有发上,所以又发了一遍
就是某个单元的回水管不热,不是整个小区不热,回水管几乎是凉的
回复
guolei12344
2005年11月24日 12:56:21
4楼
压力够吗?感觉是压力的问题,流速能控制好吗?
回复
tornadoyu
2006年11月16日 10:47:51
5楼
应该是回水管堵塞造成流量不足!这种问题现在比较普遍,一般是施工人员施工质量差导致的
回复
f_jg2003
2006年11月16日 19:15:45
6楼
首先你要保证末端和其它并联环路回水有调节阀,避免形成末端循环压力不足的情况。
另外你要避免末端单元内的地热盘管不能普遍长于其它单元的盘管。
再就是看有没有不通畅的地方了。
回复
somebody665
2006年11月19日 10:10:36
7楼


一个立管、同层内,带几组分水器?
回复
lb325
2007年12月04日 22:27:22
8楼
大概是供水堵了
回复