我负责施工的一个空调工程 3万平米 层高70米 空调热水泵扬程应该为多少?机房在地下室
我负责施工的一个空调工程 3万平米 层高70米 空调热水泵扬程应该为多少?机房在地下室
2楼
还是大概算一下为好,不会超过30米
回复
3楼
图纸设计的水泵扬程为20米 可现在顶层上不去水 我怀疑水泵扬程有问题
回复
4楼
设计的水泵扬程为20米 可现在顶层上不去水 我怀疑水泵扬程有问题
很有可能
回复
5楼
对于闭式系统,水泵的扬程为最不理环路的管道阻力,管道局部阻力和设备阻力之和.这个工程选用的水泵估计扬程在24-28米左右.选用的时候再留1.1~1.2的安全系数就足够了.
回复
6楼
不错!我设计时是×1.2的系数,你可以重新核算一下系统阻力
回复
7楼
20米小了些,估计在28~32米左右,不过还是详细计算一下比较好
回复