高层建筑水泵扬程如何计算
zhengguobin74
2005年11月23日 20:52:16
来自于采暖供热
只看楼主

我负责施工的一个空调工程 3万平米 层高70米 空调热水泵扬程应该为多少?机房在地下室

我负责施工的一个空调工程 3万平米 层高70米 空调热水泵扬程应该为多少?机房在地下室
免费打赏
hylihm
2005年11月24日 21:33:49
2楼
还是大概算一下为好,不会超过30米
回复
zhengguobin74
2005年11月24日 22:16:31
3楼



图纸设计的水泵扬程为20米 可现在顶层上不去水 我怀疑水泵扬程有问题
回复
gzh1982
2005年11月25日 09:50:19
4楼
设计的水泵扬程为20米 可现在顶层上不去水 我怀疑水泵扬程有问题

很有可能
回复
wgj1207
2005年11月25日 11:02:16
5楼
对于闭式系统,水泵的扬程为最不理环路的管道阻力,管道局部阻力和设备阻力之和.这个工程选用的水泵估计扬程在24-28米左右.选用的时候再留1.1~1.2的安全系数就足够了.
回复
ktchenggang
2005年11月27日 00:53:40
6楼
不错!我设计时是×1.2的系数,你可以重新核算一下系统阻力
回复
zhengxufeng
2005年11月30日 18:55:53
7楼
20米小了些,估计在28~32米左右,不过还是详细计算一下比较好