电气间隙和爬电距离
my96216
my96216 Lv.2
2005年11月23日 19:43:41
只看楼主

请教6kV、10kV、35kV的电气间隙和爬电距离各是多少?

请教6kV、10kV、35kV的电气间隙和爬电距离各是多少?
免费打赏
xuhanbing21
2005年11月25日 15:53:18
2楼
6kV 100mm
10kV 125mm
35kV 不知道
回复
gdjywxp
2005年11月25日 16:33:48
3楼
0.4kV 20mm
1~3kV 75mm
6kV 100mm
10kV 125mm
15kV 150mm
20kV 180mm
35kV 300mm
………………………………………………………………
回复
中国龙
2005年11月25日 16:38:57
4楼
请问:电气间隙和爬电距离有没有区别?能否详细介绍一下?谢谢!
回复
gdjywxp
2005年11月25日 16:48:42
5楼

适用于
1:带电部分至接地部分之间
2:网状和板状遮栏向上延伸线距地2.3m处和遮栏上方带电部分之间
3:不同相的带电部分之间
4:断路器和隔离开关的断路两侧带电部分之间
回复
my96216
2005年12月05日 15:50:00
6楼
谢谢,学习了~~~~~~~~~
回复
junzizhifu
2006年05月26日 08:40:24
7楼
电气间隙:距离
爬电距离: 路径
这是本质的区别
回复
ccc678
2006年05月26日 10:13:21
8楼

电气间隙:不同电位的二个导电部件之间最短的空间直线距离。
爬电距离:不同电位的二个导电部件之沿绝缘材料表面的最短距离。
回复
fairytale2005
2006年05月26日 10:58:59
9楼
空气电击穿距离是每1KV三厘米
回复
zenghuaxiao
2007年05月20日 21:03:51
10楼

0.4kV 20mm
1~3kV 75mm
6kV 100mm
10kV 125mm
15kV 150mm
20kV 180mm
35kV 300mm 以上是电气间隙.不是爬电距离的数值.老兄
回复
zhaochunrong2318
2007年08月18日 14:24:04
11楼
是不是爬电距离只要大于或等于电气间隙值就可以了?!
回复