一超高层商住楼,高120m,总建筑面积59048m²,地负3层车库,地下1、2层为商业和设备用房;裙楼共6层,1层为商铺和住宅大堂,2层为商场,3层为超市,4层为餐厅和厨房,5层为餐厅和文化活动站,6层为架空层,7层以上住宅。 请问:地下室和裙楼所设消火栓箱要不要带卷盘?同样住宅楼部分要不要设卷盘?

一超高层商住楼,高120m,总建筑面积59048m²,地负3层车库,地下1、2层为商业和设备用房;裙楼共6层,1层为商铺和住宅大堂,2层为商场,3层为超市,4层为餐厅和厨房,5层为餐厅和文化活动站,6层为架空层,7层以上住宅。
请问:地下室和裙楼所设消火栓箱要不要带卷盘?同样住宅楼部分要不要设卷盘?
免费打赏
hxb8989
2010年08月11日 11:06:45
2楼
地下一层和上面1~5层商用的要设置。住宅的不用了的。
回复
bbbeyonddd
2010年08月12日 14:51:22
3楼
7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。

楼上,高规有这么一条怎么解析?
回复
small_mark
2012年02月14日 15:26:00
4楼
7.2.4条文解释:本规范推荐在有服务人员的高层高级旅馆、重要的办公楼、商业楼、展览楼和建筑高度超过100米的高层建筑采用。我个人以为住宅需要设,倒是地下车库可以不设。
回复
duping81
2012年02月14日 23:18:07
5楼
商业部分要设,住宅部分不设!