墙体开裂 请大家分析原因(后续照片)
whbj
whbj Lv.3
2010年08月11日 08:41:14
只看楼主

工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!! 经过分析现场原因 已经初步确定为 地勘公司负全责,他们的人孔挖孔桩 下沉了!经过现场做沉降观测!!已经不在下沉!一般的地极不均匀下沉都在半年-1年 再发一些照片请大家继续观看讨论!!!

工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!! 经过分析现场原因 已经初步确定为 地勘公司负全责,他们的人孔挖孔桩 下沉了!经过现场做沉降观测!!已经不在下沉!一般的地极不均匀下沉都在半年-1年 再发一些照片请大家继续观看讨论!!!

201007271842.jpg


201007271843.jpg


201007271844.jpg


201007271845.jpg

免费打赏
whbj
2010年08月11日 08:43:44
2楼
工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!! 经过分析现场原因 已经初步确定为 地勘公司负全责,他们的人孔挖孔桩 下沉了!经过现场做沉降观测!!已经不在下沉!一般的地极不均匀下沉都在半年-1年 再发一些照片请大家继续观看讨论!!!
回复
whbj
2010年08月11日 08:46:22
3楼
工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!! 经过分析现场原因 已经初步确定为 地勘公司负全责,他们的人孔挖孔桩 下沉了!经过现场做沉降观测!!已经不在下沉!一般的地极不均匀下沉都在半年-1年 再发一些照片请大家继续观看讨论!!!
回复
whbj
2010年08月11日 08:49:26
4楼
工程概况:本工程 是迁安首钢 搬迁的一个框架的转料室,6X20X8 (宽X长X高) 地基采用承台条形基础,桩采用人工挖孔灌注桩 素砼 C25 桩长 8米 施工时是雨季 建筑地基下整体为回填土!大概4米深 。。现在墙体开裂很严重,不知道是施工的问题还是 打桩单位的 桩为打到持力层!!请大家分析这次事故的原因!我是设计单位,的配筋跨度 都没有问题!!请大家根据照片分析这次事故的问题!!现在每天我都去现场拍照片!!因为地基勘探公司推卸责任 不承认死桩下沉的原因导致开烈 现在 最外侧 的地梁与 的交界处 地梁已经开裂了!! 经过分析现场原因 已经初步确定为 地勘公司负全责,他们的人孔挖孔桩 下沉了!经过现场做沉降观测!!已经不在下沉!一般的地极不均匀下沉都在半年-1年 再发一些照片请大家继续观看讨论!!!
回复
筛糠
2010年08月11日 11:27:16
5楼
很直观;教训深刻;引以为戒。另外问一下成桩后未检测吗?
回复
whbj
2010年08月11日 16:13:25
6楼
桩沉降 是 地勘公司自己做的 应该有 因为沉降观测时国家规定 必须做 为工程资料所以肯定有!!至于 沉降数值到底是多少 这个就不清楚了!!所以说 这个 情况也是有可能的 怀疑他的 桩沉,但是之前未作处理!!一般的沉降都在半年内稳定!!这个工程情况很复杂!!回填土 打桩和 土建施工是两家!!所以互相推辞原因!!
回复
xiaoyanmou2008
2010年08月12日 11:36:23
7楼
引以为鉴,结构设计真是要谨慎啊!万一是设计考虑不周,这问题就大了。
回复
lqhfut
2010年08月16日 10:36:29
8楼
太可怕了,
看来结构设计的时候还是要考虑周全啊
回复
g31302102
2010年08月19日 11:23:17
9楼
学习了,设计还是要考虑全面比较好。
回复
wdh569
2010年11月05日 16:50:10
10楼
太可怕了。。。
回复
yaong102
2010年11月05日 19:22:56
11楼
值得学习,借鉴:L :L