请问非人防地下车库应急照明是车道一半灯具做应急照明,还是都做 ,或是整个车库都需做应急照明呢,另备用照明需不需要做呢?
请问非人防地下车库应急照明是车道一半灯具做应急照明,还是都做 ,或是整个车库都需做应急照明呢,另备用照明需不需要做呢?
2楼
车库只需要正常照明的10%做应急照明,
回复
3楼
应急照明设置范围应在整个车库,包括车道、停车位和疏散通道,满足地面照度0.5Lx即可,不需要做一半,备用照明按《建筑照明设计标准》3.1.2条2款及其条文解释,应不设,但是从人性化设计的角度出发,综合考虑使用性质、车库规模及供电等级方式,灵活设计备用照明。
回复
4楼
应急照明的定义是:因正常照明的电源失效而启用的照明。包括:备用照明、安全照明、疏散照明。
1、备用照明:用于确保正常活动继续进行的照明。例如重要的设备用房(消防控制市变电所)在正常电源停电后的照明
2、安全照明:用于确保处在潜在危险之中的人员安全的照明。例如危险作业、生产。
3、疏散照明:用于确保疏散通道被有效的辨认和使用的照明。
本人觉得车库应设备用照明和疏散照明,按照以下原则设计即可
《建筑照明设计标准》5.4.2规定:
1 备用照明的照度值除另有规定外,不低于该场所一般照度的10%;
3 疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5LX
回复
5楼
huidazhengque
回复
6楼
疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5LX
该怎么计算呢?
回复
7楼
疏散通道的疏散照明的照度值不低于0.5LX就行了
回复
8楼
汽车库的设计规范里面没有明确的指出要用什么样的灯具,
见汽车库建筑设计规范JGJ 100-98,一般采用荧光灯就可以了。
回复
9楼
对于走道或车道的应急照度高一点,其他地方按规范5LX
回复
10楼
几乎所有大型地下车库的照明设计都没有考虑值班照明。到后半夜车库几乎没有车辆出入,为节能值班人员往往在照明配电箱里关掉一部分灯,由于照明配电箱是成行成片控制的,使得照度不均匀,电视监控图象也不清楚。建议将应急照明适当提高照度兼作值班照明,可设计为长明灯,无需强点。大型地下车库没有一盏灯亮的情况是很吓人的。
回复
11楼
赞成!!!!!!!!
回复