有一个剧场,吊顶净高约2米多,内有马道、风管、及电气管线等,规范7.1.8规定净空高度大于0.8M的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。我理解顶内装有电线是否可看作可燃物,需设喷头。请大家提提意见!

有一个剧场,吊顶净高约2米多,内有马道、风管、及电气管线等,规范7.1.8规定净空高度大于0.8M的闷顶和技术夹层内有可燃物时,应设置喷头。我理解顶内装有电线是否可看作可燃物,需设喷头。请大家提提意见!
免费打赏
applan
2005年11月23日 17:13:08
2楼
对,需设!
回复
yyzy_119
2005年11月24日 10:57:52
3楼
谢谢,还有一个问题就是可燃物具体指哪些?能说明一下吗?
谁有<大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范>DBJ15-34-2004资料,上海在哪能买到,我寻了很久.ZSS-25高空水炮哪个厂家生产?
回复
xfd831
2005年11月24日 11:41:53
4楼
楼主这个问题好呀,我也对"可燃物"具体指哪些,有很大的模糊.做设计保守些,只好超过0.8M就增设喷头了!
回复
zhushuguang
2005年11月24日 12:28:32
5楼
科大立安就生产消防炮的。在安徽合肥,你在论坛上也可搜到他们的资料。效果不错的
回复
yyzy_119
2005年11月24日 16:57:27
6楼
谢谢,我去看看.
回复
sniper.kim
2005年11月24日 17:02:44
7楼
有电线不一定就有可燃物
吊顶内电线采用阻燃型的
回复
lin4705
2005年11月24日 17:15:46
8楼
可以与当地的消防部门了解情况,规范意思向来都是比较含糊,个人都有自己的见解,个人觉得没有必要.
回复
ldl4101026
2005年11月24日 20:47:59
9楼
规范确实比较含糊,但如果吊顶内有电线(按规范应是阻燃型)就设喷头不必要,有几个吊顶内不走电线呢,那样的话凡是超过800mm的吊顶内都要有喷头了.
回复
yyzy_119
2005年11月25日 15:46:27
10楼
顶内的电线设有金属套管或硬聚氯乙烯管、全封闭防火线槽保护或采用防火电缆,风管采用不燃材料保温,且无其他可燃物时,其闷顶和技术夹层内可可不设喷头(电缆层除外)。