请问同行:室外消火栓是否要设
wxx-n
wxx-n Lv.3
2005年11月23日 14:46:49
只看楼主

多层住宅小区,带人防地下室(设有消火栓和自喷系统)室外设有储存室内外消防总用水量的消防水池,小区建筑都在水池150米保护半径内.问:是否还要设室外消火栓系统?

多层住宅小区,带人防地下室(设有消火栓和自喷系统)室外设有储存室内外消防总用水量的消防水池,小区建筑都在水池150米保护半径内.
问:是否还要设室外消火栓系统?
免费打赏
qinyingmei
2006年02月26日 01:32:39
2楼
设供消防车取水的取水口即可。
回复
waterzxr
2006年02月26日 09:55:05
3楼
取水口保护间距《150米
回复