框剪结构墙倾覆弯矩不够是什么原因?
hy8894604
hy8894604 Lv.2
2010年08月10日 17:53:13
只看楼主

如题,7度区11层小高层,为何到顶层墙倾覆弯矩突然不够(不是电梯机房层),墙的截面一直没收,倒是柱子截面在变小,而且Y向刚度相对X向来说减小得更快,不知是什么原因,这种情况该如何调整?个人认为不应该是剪力墙少了的原因。

如题,7度区11层小高层,为何到顶层墙倾覆弯矩突然不够(不是电梯机房层),墙的截面一直没收,倒是柱子截面在变小,而且Y向刚度相对X向来说减小得更快,不知是什么原因,这种情况该如何调整?个人认为不应该是剪力墙少了的原因。

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
hy8894604
2010年08月10日 18:00:31
2楼
附各层刚度图
回复
hy8894604
2010年08月11日 22:46:07
3楼
顶起来,不能沉
回复
kubing
2010年08月12日 07:38:13
4楼
应该是墙过于偏少
回复
zz2915
2010年08月12日 09:09:17
5楼
从图中看,应该是剪力墙减少的速度比框架柱快,从11到12,差不多变为1/3,柱变为1/2,所以就出现楼主所说的情况。。。。
回复
ghgkm
2010年08月12日 09:39:28
6楼
你说的不够是啥?
如果是指框架部分的倾覆力矩>50%要调整抗震等级的话,不必看顶层,应该看底层的!
回复
nicole09
2010年08月14日 22:07:02
7楼
柱子比较多了,可以减一些的~