2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
2.5的线3根穿线查表可以到15A的,二相计算可以到3KW多的,可是好多图到了1.5KW就要用到了了4平方的线是不是太大了(不管它是不是浪费和为以后升级的原因)。这会影响我们正确选用图集选型号的。大家平常是怎么处理这个事情的
2楼
1.5KW是否必需用4平方的线由线路长和开关的瞬动电流决定
回复
3楼
同意,但一般没有必要的吧愚见
回复
4楼
首先你应该看电缆的敷设方式,如果是套管的电流就会偏小一些,因为它的散热不是很好。当然,1.5KW用四平的的确是很浪费,不知道你的那是哪家设计院设计的,但有可能是为了以后增加负荷做的准备。
回复
5楼
1.5k用4平方的线是浪费了,甲方会提出意见的,这样会造成本成增加。在插座回路也是一样的。不要都用4平方的,2.5的已经完全满足要求了。
回复
6楼
若不考虑为今后备用负荷,确实是大了
一般还要考虑寿命老化问题,载流常满的线路寿命肯定不是很长
回复