这两个电压互感器图的意义和区别,特别是那个开口代表什么,如果不开口呢?有的是两个星接有的是三个星接这些代表什么?谢谢!
这两个电压互感器图的意义和区别,特别是那个开口代表什么,如果不开口呢?有的是两个星接有的是三个星接这些代表什么?谢谢!
2楼
电压互感器没有不开口的三角形,Y绕组输出同相位的电压信号,开口三角输出接地故障信号,一般二次有一组Y绕组就可以了(就是图中2),特殊需要时才会多加一组Y绕组(要求有二个三相电压,且在电位上无关联)。
回复
3楼
:hug: 见识了~
回复
4楼
谢谢区管!那意思是图2中算一组Y绕组,就是说每相上有两个电压互感器,图1中算两组Y绕组,每相上有三个电压互感器,对吗?刚才又看到一个电压互感器图有四个Y绕组(如图),是特殊需要加两组Y绕组吗?另外你说的要求有两个三相电压,且在电位上无关联,而我们这个电压互感器每相上同一部位都这样的。
[
本帖最后由 yearning1226 于 2010-8-10 13:55 编辑 ]
回复
5楼
学校额u
回复
6楼
开口3角也就是做零序保护用的,零序的定义就是三相的矢量相加,
回复
7楼
谢谢!
回复