对于一个零下25℃蒸发,35℃冷凝的工况,要配冷凝器与蒸发器。有的说就与该条件下配设备,也有说这样会配小,要在零下15℃蒸发的制冷量配设备,不知哪位前辈告之。

对于一个零下25℃蒸发,35℃冷凝的工况,要配冷凝器与蒸发器。
有的说就与该条件下配设备,也有说这样会配小,要在零下15℃蒸发的制冷量配设备,不知哪位前辈告之。
免费打赏
zaikuanj
2010年08月11日 06:43:48
2楼
按照设计工况配就可以。
对于蒸发器(空气冷却器)来说,按Te=-25℃和Te=-15℃设计,虽然后者考虑的制冷量大,但是两者的流程设计是不一样的。
所以按Te=-15℃设计是不妥的。
回复
mengxing106
2010年08月11日 09:01:55
3楼

如果按Te=-25℃设计,蒸发器的换热量会不会有点小啊,那样温度会不会很长时间才打下来啊,能不能这样:我按Te=-15℃时的冷量选择机型,只是冷量大了,而流程设计还是按Te=-25℃设计
回复
zblgx
2010年08月11日 09:05:04
4楼
对于一个零下25℃蒸发,35℃冷凝的工况,要配冷凝器与蒸发器。一般用时蒸发温度更低,冷凝温度更高。
回复
zhangjun410
2010年08月13日 09:54:32
5楼
蒸发器和冷凝器是按照你的负荷配的,还是应该按照实际运行工况配
回复
haikeyhong
2010年08月13日 15:47:20
6楼
跟前辈学习学习
回复
chentim66
2010年08月14日 18:08:25
7楼
比较帅呆了!
回复
qq345106525
2010年08月15日 11:22:03
8楼
学习学习 听听 大家的看法 回去好好研究一下
回复
welcomelg1
2010年08月16日 08:42:26
9楼
这也是我比较头疼的,不过国家冷库设计规范规定了,设备的配着要以设备实际运行工况为准。具体原因我也弄不明白!还请各位赐教!
回复
ascjj138222
2010年08月16日 22:21:30
10楼
:victory: :Q 学习了,谢谢大家的提供!
回复
lovelace00
2010年08月19日 14:13:37
11楼
对于一个零下25℃蒸发,35℃冷凝的工况

这个工况有些问题,你到底用在哪里?如果是冷库,显然35度的冷凝温度不够,风冷冷凝温度要到45度以上吧? 蒸发温度-25度是可以的。