【求助】关于<砌体结构>内部的梁的问题
xewong
xewong Lv.7
2005年11月21日 21:02:44
来自于砖混结构
只看楼主

我做了一个别墅,建筑布置有个情况:一层某些地方(暂时称为A处)为了形成大空间,没有墙,但是上部2、3层有墙。pkpm建模的时候,第一个标准层A处输入梁!第2、3标准层层输入墙!运行完pm123(注意:第三步中梁间荷载A处,我没有输入线荷载),再运行8抗震验算,通过!再算板配筋,结束后!算梁配筋!在pm中形成连梁!到pk中算!这时,发现A处的梁的荷载,没有上面的墙的荷载,也就是墙的荷载不能导到梁上,只有上面的板荷载。(这个现象,其实很多人都知道了)。


我做了一个别墅,建筑布置有个情况:一层某些地方(暂时称为A处)为了形成大空间,没有墙,但是上部2、3层有墙。

pkpm建模的时候,第一个标准层A处输入梁!第2、3标准层层输入墙!
运行完pm123(注意:第三步中梁间荷载A处,我没有输入线荷载),再运行8抗震验算,通过!
再算板配筋,结束后!
算梁配筋!在pm中形成连梁!到pk中算!这时,发现A处的梁的荷载,没有上面的墙的荷载,也就是墙的荷载不能导到梁上,只有上面的板荷载。(这个现象,其实很多人都知道了)。

于是,我重新建了个模型!
第一个标准层,A处加梁,再加上部一层墙的线荷载,
第二个标准层,A处加梁,再加上部一层墙的线荷载。
......
既:一层梁抬一层墙!
也就是说,在第一个模型基础上,去掉了2、3层的墙,取而代之墙的线荷载。
这样,pk算梁的时候,就有墙的线荷载了!
但是,这个模型在pm8抗震验算时候,有的地方就通不过了,很明显,因为去掉了2、3层抗侧力的构件-墙。其实,墙是抗震的主要构件。


所以,我有几个疑问:
1 抗震验算的时候,用哪种模型才是正确的?

2 我这种建模方法对不对?

3 算基础的荷载用的底层轴力,也就是pm8的墙底轴力图,用哪种模型!
我比较了2个模型,底部轴力还有有差别,我的3层砖混,大部分地方相差了30KN/M。但是个别的地方,在小墙剁处相差了200KN/M 。


我毕业才一年多,砌体没怎么做过,虽然这个砌体结构被别人称为不算什么难度的东西,但是这种结构其实可以称为“混合结构”,或者可以说是“内框结构”(不知道我理解的对不对?)
我为了弄明白这个,在网上查了很久,还是没怎么清楚,去了老虎空间,LD结构,中华钢结构论坛!紫萧暮天结构空间(那里也有关于这个话题的帖子,狐狸也发表了看法),但是我还是一直没怎么明白!
我知道砌体的梁可以手算,但是当砌体内部出现像框架一样的主次梁时候,(建筑方案就是这么做,原谅那些建筑学的人吧!先就事论事)手算都很棘手。

我想:我遇到的这个情况,很多人遇到,请大家发表自己的做法和见解
请高手指点!

免费打赏
cmg_saint
2005年11月22日 10:58:56
2楼
在PKPM中砖混结构输入中,若底部无墙输入梁,则该层荷载应该用手工加进去,输墙后墙重不认,因为只认梁,梁上荷载应按第三项加载,否则梁上无荷载,这点在PKPM使用手册中有说明。
看看就明白了。
回复
xewong
2005年11月28日 12:27:16
3楼
还有别人来帮帮忙吗?
期待高手出现
回复
limit1015
2005年11月28日 16:12:00
4楼
谈谈我的看法
1、这种算墙梁么?应该手算。模型的话,应该是2、3层输墙合适。
2、对于墙荷得导算,论坛上有人说过中间加结点的办法。供参考
3、层层设梁,梁上墙应该为填充墙,墙顶不砌实。或干脆用非承重填充墙。
希望对你有帮助
回复
xewong
2005年12月05日 21:23:02
5楼
还有人在发表一下意见吗?
我想看看大家的想法
请大家踊跃发言啊
回复
htonline
2008年07月29日 16:18:01
6楼
:) 很迷茫,再详细一点
回复
zdwei511
2009年07月16日 09:09:49
7楼
我也遇到这样的问题,求助高手指点!