消防管道与通风管道的问题
majunfeng
majunfeng Lv.2
2005年11月21日 17:59:08
只看楼主

高层地下室的自喷管道建好后,甲方增加通风管道(好象是玻璃刚的),由于甲方要在地下室做立体车库,所以将通风管道标高上移,因此通风管道与自喷管道打架,甲方让通风管道在与自喷管道打架的地方将自喷管道包在通风管道里.不知道这样做可以不

高层地下室的自喷管道建好后,甲方增加通风管道(好象是玻璃刚的),由于甲方要在地下室做立体车库,所以将通风管道标高上移,因此通风管道与自喷管道打架,甲方让通风管道在与自喷管道打架的地方将自喷管道包在通风管道里.不知道这样做可以不
kimfl
2005年11月23日 10:27:31
2楼
不可以穿风管,也不能包在里面,包在保温层里面也不可能。
穿梁吧
回复
碧水
2005年11月23日 10:32:09
3楼
同意2.3楼意见
回复
jimhe252
2005年11月23日 11:54:23
4楼
同意2楼的意见,绕着通风管走吧。土建做好以后穿梁肯定不是个好主意
回复
majunfeng
2005年11月24日 17:59:26
5楼
它包的是主管道,是150的,150的能绕吗?(因为要绕的话有太多的弯了).
回复
lyutian
2005年11月24日 21:27:06
6楼
现在甲方想怎么就怎么样?什么都不管,不能什么都听甲方的!还有就是装修公司的更是离谱,随便移东西,管道井想取消就取消想移开就移开,简直太随性了,也太不专业了!
回复
majunfeng
2005年11月25日 08:58:24
7楼
那主管道到底绕不?消防管道已建好.甲方还不给变更费
回复
fany1523
2006年07月03日 16:59:40
8楼
肯定不能绕,规范里面很清楚,最好绕一下`````
回复
zqx-ing
2008年12月08日 22:02:13
9楼
消防是大事呀 关系生命财产呀 不能胡来呀 不雅听甲方的哦呀