有疑问,请教各位大侠!
mohjian
mohjian Lv.3
2010年08月09日 22:12:28
只看楼主

一台8KW的小发电机,现在我们厂要停电,用这台发电机发电提供路灯照明,照明灯都是250W的钠灯!我试过一盏钠灯启动时电流能到达4A,启动完慢慢降到1.7A这样!试问,我可以接多少盏灯呢?厂里最少要接15盏灯!15盏灯功率不到4KW,但是启动电流可以达到60A!分到3相中,每相都有20A!试问发电机能够拖得起来15盏灯不??虽然功率没超,但是电流超了!请教各位了!!谢谢

一台8KW的小发电机,现在我们厂要停电,用这台发电机发电提供路灯照明,照明灯都是250W的钠灯!我试过一盏钠灯启动时电流能到达4A,启动完慢慢降到1.7A这样!试问,我可以接多少盏灯呢?厂里最少要接15盏灯!15盏灯功率不到4KW,但是启动电流可以达到60A!分到3相中,每相都有20A!试问发电机能够拖得起来15盏灯不??虽然功率没超,但是电流超了!请教各位了!!谢谢
免费打赏
dianqipanli
2010年08月09日 23:05:37
2楼
别同时启动。
回复
cmf19811220
2010年08月10日 10:46:06
3楼
一般没有问题的,断路器通常都能承受启动电流的,保险点就别同时启动,另外不知道你电流是怎么算的,因为三相供电的话你的路灯每相只有4/3KW,每相的计算电流大概7A不到,发电机侧三相电流也就7A不到
回复
mohjian
2010年08月10日 20:52:00
4楼
我的意思的启动时每相大概启动电流有20A这样!!大概过5分钟这样每盏就会慢慢降到1。7A这样!!
回复

相关推荐