求助:三层框架结构的房子,柱子配筋大
ynbstyyf
ynbstyyf Lv.2
2010年08月09日 18:01:19
只看楼主

三层框架结构的房子,开间跨度6.5m,进深2跨:5.5m,3.9m,一层层高4.5m,二三层层高3.2m,一层柱子截面550x600,经计算,柱子配筋差不多都是20根直径28的配筋,正常吗?

三层框架结构的房子,开间跨度6.5m,进深2跨:5.5m,3.9m,一层层高4.5m,二三层层高3.2m,一层柱子截面550x600,经计算,柱子配筋差不多都是20根直径28的配筋,正常吗?
免费打赏
clp3329
2010年08月09日 18:08:32
2楼
不知道你的恒载 活载取的都是多大,如果是普通的民用房子的话,我觉得这个结果不正常,柱子截面不正常,柱子配筋也不正常。模型还是再调调吧 :)
回复
ngngngng
2010年08月09日 19:07:54
3楼
如果是普通的民用建筑,这个结果肯定是不对的
回复
blessing
2010年08月09日 21:34:07
4楼
即使是工业建筑这样做也有点大,我算过八度区的工业建筑,层高、跨度都比你的大,结果比你的还小点,由此可见你的结果需要斟酌
回复
haier3201
2010年08月09日 21:39:38
5楼
其一,怎么会这么大的截面
其二,怎么会这么大的配筋
其三,是不是因为扭转比调不平拼命加大柱子
我觉得肯定是不对的,但仅代表个人观点,仅供参考
http://bbs.co188.com/content/0_2066610_1.html
回复
m13678901831
2010年08月09日 22:49:50
6楼
不正常.应根据荷载计算.
回复
yfs007
2010年08月10日 08:03:04
7楼
不知道你做的是什么房子,如果就是一般的房子,那就很离谱了,查查计算文件吧
回复
jianzhuxiehui
2010年08月10日 17:51:47
8楼
条件不清楚,地震烈度,场地类别,这个最关键的数据都没有,怎么说?

9度区的话,你的配筋就算小的了
回复
baggio879
2010年08月10日 18:16:06
9楼
就三层不能那么大的截面 配筋确实大了点
回复
yueyue1983
2010年08月10日 19:30:26
10楼
正常的民用建筑应该不会。这要看你的模型和荷载的取值
回复
zrxj1205
2010年08月10日 21:02:48
11楼
同意5楼说的,建议按照楼上说的好好检查一下,一般不可能的
回复

相关推荐

APP内打开