在停电时发现隔离开关拉不开了,不知怎么办才好,请大家指教。
在停电时发现隔离开关拉不开了,不知怎么办才好,请大家指教。
12楼
就是哦
回复
13楼
这个应该是考运行上的知识。高压隔离开关拉不开,应该是隐含闭锁装置即使在解锁时,仍然拉不开。这时就需要将上一级开关断开,将该隔离开关停电进行检修。
回复
14楼
先检查闭锁有没有问题,如果闭锁没问题就停掉上一级的负荷,并在隔离开关一侧挂接地线,在检查隔离开关本身有没有问题.
回复
15楼
赞同电老鼠的意见。
回复
16楼
如果仅仅是考试的话,,那大家说的都不无道理。。。
回复
17楼
电老鼠 谢谢
回复
18楼
还是先看一看有没有闭锁吧。