在停电时发现隔离开关拉不开了,不知怎么办才好,请大家指教。
在停电时发现隔离开关拉不开了,不知怎么办才好,请大家指教。
2楼
你说的是高压的还是低压的?
是负荷侧还是电源侧?
看看有没有熔掉的地方?
回复
3楼
平时注意保养吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
4楼
是否带负荷操作了?不管怎样,停上级开关,先更换再说.
回复
5楼
最好把现场说的详细些——型号、操作机构、等级等
如果是电动查下回路是否正常 控制电源是否给上
如果开关已断开 就地手动操作
回复
6楼
高压隔离开关拉不开怎么办?这是我考试时遇到的没有认何条件。
回复
7楼
如果没有任何条件那就应该是先停上级高压开关,然后进行隔离开关检修
回复
8楼
有闭锁装置啊,解锁没有??
回复
9楼
就是!!
回复
10楼
不考别的,只说说拉不开怎么办。
回复
11楼
什么原因都没?
拉不开多数是熔焊造成的。
真的什么原因都没有,那就使劲拉。
回复