多层住宅600平方米地下室的喷淋系统怎么做?
gyam1998
gyam1998 Lv.12
2010年08月09日 15:56:43
只看楼主

建筑概况:地上六层,其中:一层为门面多间(每个面积不大于100平方米),二~六层为住宅;地下有一层,说实话,甲方也没有那地下室做什么用的概念,所以在用途上说不清。地下室的面积600多平方,超过了500平方米了,因为用途不明确,只能按最不利情况考虑吧,那就是上喷淋系统好了。我现在的疑问不是上不上喷淋的问题,我的疑问是这样的小项目,喷淋系统该怎么做?需要单独为这点面积上泵房加压吗?需要专门做个消防水箱和消防水池吗?。。。。。一共就那么一点面积,喷淋系统是不是也要五脏俱全做到位啊?有没有什么简单一点的做法?

2010年08月10日 09:34:24
2楼
等了一天,还没有人来指导一下啊?
回复
nybz1234567
2010年08月10日 14:20:05
3楼
如果你一定要做喷淋,请翻阅喷淋设计规范局部应用系统章节。:lol

看到后面几位瞎掰,忍不住补充一下:

单个的600平方地下室,不得 少于2个直通室外的疏散楼梯。这个是一定要做到的。
既然肯定要两个疏散楼梯,那在楼梯中间加隔墙,上面开双向开启的防火门,或者开两个门互相疏散,应该是不难做到的。这样的话分600平方为2个防火分区,每个面积不超过500平方,就可以不做喷淋了。

后面有几位说道,搞一个600平方,不用做喷淋的地下室建筑功能。这里可以很负责的告诉各位,这种地下室,除非搞成停车数少于10辆的汽车库,否则的话,无论你是什么建筑功能,都要设喷淋。本质上和功能无关,问题出在一个地下室防火分区面积超了500平方。

既然这个帖子置首页了,而且发现后面很多朋友还在瞎掰,他们只为了弄点分,那我也就忍不住说两句。
很多人以为水专业的知识学好了,可以搞设计了。其实,要弄清楚设计是为什么服务的,你才能搞好你的工作。如果是做工业的,要大致弄清楚工艺以后,才可以做好给排水设计,你是为人家生产服务的。那么建筑给排水,你根本不知道建筑的意图,要搞好给排水,那是做梦。很遗憾许多网友都在做这种清秋大梦。我在这里苦口婆心,不知道那些个灌水的,和弄分的,是不是有点启发。有点启发的,可以学学,然后给我闭嘴,没启发的,也就不要在这里操蛋了,看着烦。

[ 本帖最后由 nybz1234567 于 2010-8-12 03:29 编辑 ]
回复
757301
2010年08月10日 17:38:17
4楼
很简单啊,直接在市政给水管网上接水,加压就可以了,关键是市政的给水管道的供水管径要4寸以上。
回复
qiangdan
2010年08月10日 19:25:22
5楼
路过学习下
回复
waterabcd
2010年08月10日 20:26:28
6楼
1) 4寸以上?13公分?可以从市政管上直接接水吗?
2) 局部喷淋应该是个可以考虑的方向。当然你说了不是上不上喷淋的问题。
回复
houshangchangsha
2010年08月10日 23:41:02
7楼
建规上没有要求要做喷淋了 只要求了大于500平的地下商铺,但是明显你那个不是商铺了,再说你这个项目按照建规消火栓都不需要设置了,我觉得喷淋也不用了。
回复
nmgbtfyq
2010年08月11日 07:43:03
8楼
你现在设计的时候和甲方,建筑的定义一个比较简单的功能,一是为了甲方省钱,二是你自己做图也方便。能够把消火栓和喷淋都不做是最好的。
回复
huazhong594
2010年08月11日 09:28:55
9楼
全国民用建筑工程设计技术措施——给水排水 174页。可以根据场所、防火等级自己看!
回复
阿东18
2010年08月11日 09:34:58
10楼
同意楼上的,和甲方、建筑专业一起顶一个简单的功能
回复
chenchangxia
2010年08月11日 09:48:33
11楼
应该可以不用考虑喷淋系统的
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 大于等于50000 纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000 锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2 的丙类地下厂房;

2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2 的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2 的空邮袋库;建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;

5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;

6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

7 藏书量超过50 万册的图书馆。
回复

相关推荐

APP内打开