小高层(11层)住宅小区水箱供水和变频供水那个投资少?

小高层(11层)住宅小区水箱供水和变频供水那个投资少?
免费打赏
pass2006
2005年12月18日 18:57:35
22楼
1.地下不锈钢水箱+水泵+屋顶水箱供水:一次投资大,能耗低
2.地下不锈钢水箱+变频泵+气压罐供水:一次投资大,能耗高
3.无负压供水设备:一次投资省,能耗比1项高、比2项低
回复
malong_555
2005年12月18日 20:21:02
23楼
问题是变频在实际运行的效果来看,好象并不节能呀.
回复
小土熊宝贝
2006年02月05日 14:59:12
24楼

无负压变频给水设备就可以避免水箱的污染