丁级厂房内有一个喷漆车间,面积大约为总厂房的10%,请较各位喷漆车间算甲级还是乙级厂房,需单独做报警系统吗
丁级厂房内有一个喷漆车间,面积大约为总厂房的10%,请较各位喷漆车间算甲级还是乙级厂房,需单独做报警系统吗
免费打赏
李兴龙机电科技
2005年11月19日 16:51:03
2楼
查《建筑设计防火规范》,不行问建筑。
回复
大鼻山
2005年11月20日 21:07:02
3楼
做。
问建筑等于没问。
回复
闪电喵哥
2005年11月20日 21:50:05
4楼
油漆工段10%是危险等级的分界线,可看《建筑设计防火规范》3.1.1条注:2。
<10%按轻危险等级,≥10%就该按乙类厂房做报警了。
回复
bqg
2006年07月24日 08:55:00
5楼
做报警没商量.
回复
相关推荐
火灾报警及消防控制系统示意图(一)
电气施工图
2018-08-29 15:57:25
请教消防报警系统的问题
供配电技术
2017-11-01 12:20:59
消防巡检报警系统日常维护内容
输变电工程
2017-09-06 09:57:54
消防报警系统联动的几个问题请教?
供配电技术
2017-08-16 16:57:57
一建机电消防技术自喷系统报警阀安装
注册建造师
2017-07-13 11:04:56
消防弱电系统烟感,声光报警.消防箱内按钮,手报穿几根发,分别是什么线?
供配电技术
2017-05-27 16:17:02
室内给排水、消防及自动报警系统施工组织设计
给排水工程施工
2017-05-18 17:21:27
卫生间通风管井处的70度防火阀需要接消防报警系统吗
建筑智能化
2017-04-13 10:58:20
一个丁类厂房只设置了电动排烟窗,无其他消防设备,需要做火灾自动报警系统吗?
供配电技术
2016-11-16 12:22:10
消防报警系统图设备数量不显示
天正电气
2016-10-19 20:13:52
消防火灾自动报警系统36个审图技巧,你get到了嘛?
建筑给排水
2016-08-08 14:33:15
请问,水喷雾灭火系统 怎么画消防报警图
供配电技术
2016-07-15 14:38:14
消防!火灾报警系统联动技术讨论
电气工程施工
2016-06-29 22:19:46
消防报警系统的安装与调试规范资料,希望对大家能有所帮助!
电气工程施工
2016-01-23 17:31:42
火灾自动报警系统要不要消防联动怎么判断??
供配电技术
2015-12-03 14:54:29
消防报警系统调试如何做?
供配电技术
2015-10-15 17:22:47
火灾自动报警灭火系统常见消防问题汇总,请补充
建筑消防给水
2015-10-01 16:57:01
最新《火灾自动报警与消防控制系统设计及安装图集》
建筑智能化
2015-09-23 18:01:15
消防报警系统中火灾探测器的选择
建筑消防给水
2015-07-16 11:18:00
消防报警系统安装详细步骤
建筑消防给水
2015-06-19 14:45:00
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开