空调用热水(锅炉通过汽水换热器)系统变频泵问题,急!
alian226
alian226 Lv.7
2010年08月09日 08:12:17
来自于采暖供热
只看楼主

酒店空调用热水(非生活用热水)采用锅炉产生的蒸汽通过2台汽水换热器产生,通过变频泵送入分水器,我想请教的是,送入分水器能用变频泵吗?

酒店空调用热水(非生活用热水)采用锅炉产生的蒸汽通过2台汽水换热器产生,通过变频泵送入分水器,我想请教的是,送入分水器能用变频泵吗?
免费打赏
snail_yin
2010年08月09日 08:40:26
2楼
可以的,分水器一般就是稳压和接管方便,和是否水泵变频没有关系。
回复
sdshui8609
2010年08月09日 08:47:08
3楼
楼上回答非常正确。:lol
回复
alian226
2010年08月13日 08:09:44
4楼
恩,那如何来实现变频的呢,末端水量减少,频率降低,末端水量加大,频率增大,是吗?跟风机盘管的量是一样的吗?
回复

相关推荐

APP内打开