小女子还有最后一问谢谢各位高手了咯
meteorkk
meteorkk Lv.2
2010年08月08日 22:24:04
只看楼主

就是想问,导线前面的塑壳断路器的额定电流大于后面导线的最大载流量,会有什么安全隐患啊。

就是想问,导线前面的塑壳断路器的额定电流大于后面导线的最大载流量,会有什么安全隐患啊。
免费打赏
elecpauline
2010年08月12日 13:29:31
22楼


同意:victory:
回复
gamineshow
2010年08月12日 13:37:44
23楼
也可能:开关大只是表面想象,整定值才是关键
回复
fghhyyg
2010年08月19日 10:18:23
24楼
这个就是电缆过热了 可能断路器还没有动作
回复
一朵花开了
2010年08月19日 11:14:44
25楼
学习了
回复
xiao1795
2010年08月19日 16:18:02
26楼
路过学习中:handshake
回复
liweijidian
2010年08月19日 16:32:14
27楼
先看清楚整定值再说,一般来说开关都在负荷的1.5倍取值,而整定值可适当小一些
回复
秋石
2010年08月22日 19:41:50
28楼

依据呢?
回复
秋石
2010年08月22日 19:44:33
29楼

他不傻骂, 他精着呢,这样他就可以省下一笔钱,可就算出事他也不用担责任。