2楼
我首推“皇明”“桑乐”其他的不很知道
回复
3楼
听说过太阳能供热这种方法,但具体的生产厂家还真是了解不多。但皇明/桑乐好像只做太阳能。
回复
4楼
看下这个帖子http://co.163.com/forum/content/1479_210739_1.htm
回复
5楼
太阳能吸收式空调系统主要由太阳集热器和吸收式制冷机两部分构成。
1吸收式制冷工作原理
吸收式制冷是利用两种物质所组成的二元溶液作为工质来进行的。这两种物质在同一压强下有不同的沸点,其中高沸点的组分称为吸收剂,低沸点的组分称为制冷剂。常用的吸收剂—制冷剂组合有两种:一种是溴化锂—水,通常适用于大型中央空调;另一种是水—氨,通常适用于小型空调。
吸收式制冷机主要由发生器、冷凝器、蒸发器和吸收器组成,如图1所示。
本文以溴化锂吸收式制冷机为例。在制冷机运行过程中,当溴化锂水溶液在发生器内受到热媒水加热后,溶液中的水不断汽化;水蒸气进入冷凝器,被冷却水降温后凝结;随着水的不断汽化,发生器内的溶液浓度不断升高,进入吸收器;当冷凝器内的水通过节流阀进入蒸发器时,急速膨胀而汽化,并在汽化过程中大量吸收蒸发器内冷媒水的热量,从而达到降温制冷的目的;在此过程中,低温水蒸气进入吸收器,被吸收器内的浓溴化锂溶液吸收,溶液浓度逐步降低,由溶液泵送回发生器,完成整个循环。
2太阳能吸收式空调工作原理
所谓太阳能吸收式制冷,就是利用太阳集热器为吸收式制冷机提供其发生器所需要的热媒水。热媒水的温度越高,则制冷机的性能系数(亦称COP)越高,这样空调系统的制冷效率也越高。例如,若热媒水温度60℃左右,则制冷机COP约040;若热媒水温度90℃左右,则制冷机COP约070;若热媒水温度120℃左右,则制冷机COP可达110以上。
常规的吸收式空调系统主要包括吸收式制冷机、空调箱(或风机盘管)、锅炉等几部分,而太阳能吸收式空调系统是在此基础上再增加太阳集热器、储水箱和自动控制系统。太阳能吸收式空调系统可以实现夏季制冷、冬季采暖、全年提供生活热水等多项功能,其工作原理如图2所示。
制冷、供热功率(kW) 100
空调、采暖面积(m2) 1000
热水供应量 32
(非空调采暖季节)(吨/天)
集热器
类型 热管式真空管
采光面积(m2) 540
平均日效率(%) 35-40(空调、采暖时)
51(提供热水时)
制冷机
类型 热水型单级溴化锂
热媒水温度(℃) 88
冷媒水温度(℃) 8
性能系数(COP) 0.07
在夏季,被集热器加热的热水首先进入储水箱,当热水温度达到一定值时,由储水箱向制冷机提供热媒水;从制冷机流出并已降温的热水流回储水箱,再由集热器加热成高温热水;制冷机产生的冷媒水通向空调箱,以达到制冷空调的目的。当太阳能不足以提供高温热媒水时,可由辅助锅炉补充热量。
在冬季,同样先将集热器加热的热水进入储水箱,当热水温度达到一定值时,由储水箱直接向空调箱提供热水,以达到供热采暖的目的。当太阳能不能够满足要求时,也可由辅助锅炉补充热量。
在非空调采暖季节,只要将集热器加热的热水直接通向生活用储水箱中的热交换器,就可将储水箱中的冷水逐渐加热以供使用。
回复
6楼
国内外太阳能空调系统大致可以分为三类:简单地称之为高温型、中温型和低温型三种类型。国外实用性系统多为中温型,也有高温型的实验装置,国内目前只有后两种.
◆ 随着工作温度的升高,制冷机COP相应提高,但太阳能集热系统的日效率要降低,太阳能制冷总效率相差不大。
◆ 从适配的集热器方面看,高温型的太阳能空调系统需要聚光型或者是特定的太阳能集热器,造价很高,不利于推广和普及。中、低温型太阳能空调系统采用常规的太阳能集热器就能满足要求,有利于太阳能空调的推广应用。
◆ 从系统方面看,超过100℃的运行,如果采用水作为介质,系统处于受压状态,随之会产生一系列的问题:如储热问题、压力容器问题等等。后两种类型则不存在这些问题。
总的来说,高温型太阳能空调系统,对于解决某些科学技术的问题是有意义的,但由于造价很高,在实用性和普及推广方面是不利的。中温和低温型太阳能空调系统各有长短,前者制冷系数稍高,但需要采用价格较高的热管式真空管集热器;后者能适应普通的太阳能热水器,更有利于推广应用,缺点是制冷系数相对偏低。最佳的方案是两者结合,同时能适应中、低温度范围(6
回复
7楼
图片
回复
8楼
转载收录论文供大家参考学习
东北地区利用太阳能供暖可行性研究
摘要: 主动式太阳房的供暖系统是由太阳能集热器、热水槽、泵、散热器、控制器和贮热器等组成的供暖系统。它可以根据需要进行自动调节,可以提供舒适的室内环境,因此在我国东北地区主动式太阳房的推广与应用具有广阔的前景。本文在技术上分析太阳能集热器、季节性蓄热问题,主要研究建立了利用太阳能采暖的完整系统,并对系统一些设备的数据进行了简单的计算,通过计算,检验了该系统的可靠性其结果证明东北地区利用太阳能是完全可行的;通过本太阳能供暖系统可以对其性能进行分析,并可预测其长期节能效果,还可通过该系统进行实物设计,为东北地区今后在建筑中推广利用太阳能供暖工作提供理论依据。
关键词: 太阳能 供暖 集热器 辅助热源
引言
随着我国经济的高速发展和人口的有计划增长,能源需求量日益增加,太阳能这种可再生清洁能源的开发有着重要的意义。虽然人类在建筑中利用太阳能方面已积累了不少经验,但有目的地研究太阳能建筑还是最近几十年来的事。1939年美国麻省理工学院建成了世界上第一座用来采暖的太阳能建筑,到七十年代世界性能源危机后,太阳能建筑的发展速度大大加快,目前世界上大约有几十万座太阳能建筑。
太阳能建筑是指利用太阳能替代部分常规能源使室内达到一定温度的一种建筑。早期的太阳能建筑物是利用太阳热能与光能的自然传递使居室温暖明亮,通常称为“被动式太阳能建筑”。而后随着科学技术的发展和人们对居住环境要求的提高,逐渐从被动式太阳能建筑发展成“主动式太阳能建筑”。主动式太阳能建筑是由太阳能集热器、热水槽、泵、散热器、控制器和贮热器等组成的供暖系统。它与被动式太阳能建筑一样,围护结构应具有良好的保暖隔热性能。
1 东北地区利用太阳能供暖的可行性
我国是太阳能资源十分丰富的国家,三分之二的国土面积年日照量在2200小时以上,年辐射总量大约在每年3340~8360MJ/平方米,相当于110~250kg标准煤/平方米。我国的太阳能资源按年辐射总量划分为五类地区:丰富地区(6690~8360MJ/平方米),较丰富地区(5852~6690MJ/平方米),中等地区(5016~5852MJ/平方米),较差区(4180~5016MJ/平方米),最差区(3344~4180MJ/平方米)。即使我国太阳能较差的地区,年辐射总量也接近东京(4220MJ/平方米),高于伦敦(3640MJ/平方米)、汉堡(3430MJ/平方米)这些世界上太阳能利用较好的城市,可见我国东北地区在建筑中的太阳能利用还大有潜力可挖。
1975年我国在甘肃地区首次建造了小型被动太阳房,之后有关人员结合我国的实际情况在理论、实验、材料等方面作了大量的工作,但大多数是以被动式太阳能房为主,主动式太阳房的研究比较少。我国东北的冬季是需要供暖的地区,大部分处于太阳能资源较丰富的地区之内,采暖期(11月~3月)日照率高,这对利用太阳能供暖提供了优越的条件。实践证明,东北地区利用太阳能供暖是完全可行的。
2 太阳能供暖系统
在上一章中总结了一些东北地区的气象资料,其中主要以长春为例进行了太阳辐射和气温的分析。在此章中将用到部分气候资料来加以计算,并确定出系统方案,最后得出结论,东北地区利用太阳能采暖是可行的。
2.1 系统布置
2.1.1 主动式太阳能建筑的采暖系统及各部件的名称
如图1 所示,该系统可分为两个循环回路:集热回路和采暖回路。
回复
9楼
图1 太阳能供暖系统示意图
回复
10楼
1 — 集热器 2 — 过滤器 3 — 循环泵 (同8,9) 4 — 贮存器 5 — 集热器热交换器
6 — 减压阀 7 — 蓄热水箱 10 — 电动阀 11 — 辅助热源 12 — 散热器 13 — 排气阀
2.1.2 集热回路
主要包括集热器、贮存器、集热器热交换器、过滤器、循环泵等部件,在该回路中采用差动控制,使用两个温度传感器和一个差动控制器,其中一个温度传感器(热敏电阻或热电偶)安装在集热器吸热板接近传热介质出口处,另一个温度传感器安装在蓄热水箱底部接近收集回路回流出口,当第一个传感器温度大于第二个传感器5~10℃时,集热泵就开启。再这种情况下流体从贮存器经集热泵进入集热器,同时空气从集热器置换进入贮存器中;相反,当蓄热水箱出口温度与集热器吸热板温度相差1~2℃时集热泵就关闭,在这种情况下依靠把集热器中的水排入到贮存器的方法来实现防冻,贮存器要隔热或封闭以防冰冻温度。
2.1.3 采暖回路
主要包括蓄热水箱、散热器、辅助热源、电动阀等部件。采暖回路是指采暖房间中热媒的循环回路,自动控制一般使用两个温度传感器和一个差动控制器;其中一个温度传感器置于蓄热水箱采暖回路出口附近,室内设置温度敏感元件测量定温,当室内温度降低时,此时蓄热水箱温度很高并达到一定的数值,辅助加热器关闭,由蓄热水箱提供热量;另一个温度传感器安装在采暖回路的回水管道中,如果室内温度继续下降,且第一个传感器读出的温度低于第二个时,即蓄热水箱的热量不能满足负荷要求,电动阀切断蓄热水箱与系统的联系,使其脱离循环,这是由辅助加热器供暖。
2.1.4 系统控制
太阳能供热系统需要不同于一般系统的控制。首先,当集热器能够供应热量时,要有办法开动集热器的泵。这通常是由一个温差控制起来完成,它测量集热器出口和蓄热器底部之间的温差。当集热器的泵关掉,而这一温差上升超过某一定值时,泵就开动了。当流体正在流动而温差降到近于零时,泵就关掉。
建筑物也需要一种不同于一般的控制。当收集的太阳能尽可能快地加以应用时,就得到了太阳能系统的最好运行效果。最好这样来安排控制,当房间内的恒温器要求热量时,系统就传递从蓄热器所能得到的热量。假如太阳能不能满足热负荷,则恒温器的第二级开动辅助炉来补充所需的热量。在一些设计中当太阳能系统不能满足热负荷时则全部由炉子来承担,这样就形成了一个较简单的系统。
2.2 采暖负荷
2.2.1 气象资料(以长春为例)
根据气象资料,统计并给出以下数据,以用来计算热负荷。
室外参数如下[统计年份(1951~1980)]:
年平均温度:4.9℃,冬季采暖室外计算温度:-23℃,冬季最低日平均温度:-29.8℃,冬季日照率:66%
最大冻土深度:169cm,日平均温度≤+5℃的供暖期天数:174d,日平均温度≤+5℃期间内的平均温度:-8.0℃
日平均温度≤+5℃的起止日期:10月22日~4月13日,日平均温度≤+8℃的供暖期天数:192d
日平均温度≤+8℃期间内的平均温度:-6.6℃,日平均温度≤+8℃的起止日期:10月11日~4月20日
极端最低温度:-36.5℃,极端最低温度平均值:-30.2℃,冬季大气压力:99.4kPa
冬季室外最多风向平均风速:5.1m/s,冬季室外平均风速:4.2m/s,冬季最多风向:SW,冬季最多风向的频率:20%
室内参数如下:供暖室内计算温度:18℃
2.2.2 供暖热负荷
利用体积热指标法,可按下式概算建筑物的供暖设计热负荷:
(1)
式中 — 建筑物的供暖设计热负荷,kW; — 建筑物的外轮廓体积; — 供暖室内计算温度,℃; — 供暖室外计算温度,℃; — 建筑物的供暖体积热指标(也称建筑物的比热特性指标),W/ •℃,它表示各类建筑物在室内、外温差1℃时,每1 建筑物外围体积的供暖设计热负荷。
其中,建筑物的外轮廓体积 为280 供暖室内计算温度 为18℃,供暖室外计算温度 ’为-23℃,建筑物的供暖体积热指标 为0.41 W/ •℃(查“简明供热设计手册”表8—3),则:
=4.7 kW
建筑物的供暖设计热负荷取4.7kW,即设定100 建筑面积的建筑物日负荷为406080kJ/天。
2.3 集热器
2.3.1 集热器类型
集热器可分为三种基本类型:平板型集热器、中等性能的聚焦式集热器和聚集式收集器
最简单的平板型集热器是由一块玻璃板(或透明板)安装在涂有吸热黑体的平板上构成。透明玻璃的太阳辐射被捕集在平板和玻璃盖之间,并被黑体吸收。黑体吸收后的太阳辐射转化成热能,然后传导给通道中流动着的流体。本文选平板型集热器,倾角为55度,集热器内流体为乙二醇,可防止冬季冻结。
2.3.2 集热器面积的确定
(1)集热器面积公式
根据上一节,确定系统热负荷为4.7kW,因而可以计算出集热器面积,求集热器面积所需公式为:
kJ/ 月 (2)
kJ/月 (3)
(4)
式中 — 集热器的集热量,kJ/ 月; —— 月负荷 ,kJ/月; I — 太阳辐射月平均值,kJ/ 月
— 集热器效率,%; — 日负荷,kJ/d; — 月份天数,d; — 所需集热器面积, 。
(2)计算步骤示例
一月份:天数31天,太阳辐射的月平均值321818 kJ/ 月,集热器的效率40%,日负荷406080 kJ/d。
集热器的集热量:
= 321818 40% = 128727 kJ/ 月
一个月的热负荷:
= 406080 31 = 12588480 kJ/月
所需集热器面积:
= =97.8
逐月(1月、2月、3月、4月、10月、11月、12月)计算,结果记入表 1。
回复
11楼
计算结果表 1
回复