请问信号碟阀在消防自动喷淋系统中起什么作用,工作原理是什么?请同仁帮一下忙。
请问信号碟阀在消防自动喷淋系统中起什么作用,工作原理是什么?
请同仁帮一下忙。
shaggy0101
2005年11月19日 12:36:33
2楼
只起到观察该阀门开启状态作用
回复
xfd831
2005年11月19日 12:58:43
3楼
信号蝶阀检修的时候有用,平时是全开的,当管道有问题,需要检修的时候,这时需要关闭阀门,等检修完毕后,又要对阀门全开!为了防止检修完毕,人们忽略了打开阀门,所以采用信号蝶阀。当然也可以采用具有明显启闭的阀门。不过为了安全起见,设计人员大都喜欢采用信号蝶阀。