在GL反时限过电流回路中,一次电流互感器为75/5A,当一次电流输入为75安培时,过流脱扣线圈不动作.不知道是什么原因,是否是电流互感器输出容量不够,请高手帮忙解决,谢谢!
在GL反时限过电流回路中,一次电流互感器为75/5A,当一次电流输入为75安培时,过流脱扣线圈不动作.不知道是什么原因,是否是电流互感器输出容量不够,请高手帮忙解决,谢谢!
2楼
时限是多少?整定值是多少?75A干吗一定要跳?我觉得你说的太笼统了把负荷说的仔细一点
回复
3楼
高压开关本身不具有过流保护的吧,过流保护是保护的事情,就算保护组在开关柜上。
唉。。。。。。
回复
4楼
用是的数字保护仪还是继电保护的呀???
回复
5楼
没法回答,
回复
6楼
建议楼主说详细点!!
回复
7楼
过流线圈设定动作电流是多少?一般为3-4A,检查一下。
回复
8楼
过流脱扣线圈我选的是5A,GL-15的过流继电器.
回复
9楼
你可以按下面的办法试试:
1 直接测量过渡脱扣线圈的动作电流。
2 把电流互感器的一次电流加的再大一些。
回复
10楼
在GL反时限过电流回路中,一次电流互感器为75/5A,当一次电流输入为75安培时,过流脱扣线圈不动作.
不动作就对了,你的整定值是多少?达不到定值就是不允许动作。
回复
11楼
75A是满偏档,应该是达到GL的速断档了,你如果是在做试验,应该把GL的上面的拨盘弄到速断档,这样才会起作用的。
另外你不要一上来就把电流加到75,从启动电流加起,应该是50A左右的启动电流,这样GL的转盘才开始转。我刚出道的时候在兰州是做工厂试验电工,现在广州改做建筑电气了,不知道现在的GL还是拿种老式的转盘。
呵呵
有感GL,说了题外话。
回复