项目在云南,应甲方使用要求,今年第一次做采暖设计,结果宿舍楼采用垂直单管系统,一点问题没有,而综合楼(仅1、2层浴室供暖)按《供暖通风设计手册》(87年版)p333的说法,采用了单管水平上跨越式系统,按该手册说法,上跨越和下跨越相比“节约了散热器上的放空气阀,并实现了连续排气”,你说有这等好事,俺哪有不用的道理,而且布管也容易,不用做地沟什么的,结果,问题就在这个结果,现在是干管热而散热器不热,甲方和不怀好意的施工队趁机说他们在北方都没见过这种做法,硬说我做错了,要改双管系统,且要设计院承担改造费用,你说我一个云南人,又是给排水出身,说实话就是偶尔出差北方时见过采暖系统,真是百口难辩,没办法了。
项目在云南,应甲方使用要求,今年第一次做采暖设计,结果宿舍楼采用垂直单管系统,一点问题没有,而综合楼(仅1、2层浴室供暖)按《供暖通风设计手册》(87年版)p333的说法,采用了单管水平上跨越式系统,按该手册说法,上跨越和下跨越相比“节约了散热器上的放空气阀,并实现了连续排气”,你说有这等好事,俺哪有不用的道理,而且布管也容易,不用做地沟什么的,结果,问题就在这个结果,现在是干管热而散热器不热,甲方和不怀好意的施工队趁机说他们在北方都没见过这种做法,硬说我做错了,要改双管系统,且要设计院承担改造费用,你说我一个云南人,又是给排水出身,说实话就是偶尔出差北方时见过采暖系统,真是百口难辩,没办法了。
废话少说,我们承担改造是难免的了,就望各位大侠多提改造建议,做到既省事又省钱,再次谢过各位大侠了。
2楼
跨越管道上下一起跨越效果更好吧我觉得,上面的别动了,再下面加跟跨越管道,但是要注意,串在一起的瓦数别太高了
回复
3楼
上串需要管道内水达到一定流速后才能带动散热器内的水循环起来,如果流速过小,将会引起散热器热一半(散热器上热下凉),如果是这个引起的话,只需上串改为下串就可以了,如果是其它问题另当别论。
回复
4楼
可是跨门洞怎么办?照96K402-2/46(在云南,连这个图集都是人家施工完了以后我才买到的)的做法,岂不是要加好多个自动排气阀?因为没有做地沟的地方了呀。当初我做上跨越也是因为土建都开工好久了北方来的业主才说云南冬天冷(呵呵,好笑)而要求加采暖,没有条件做地沟而不得已的,何况设计手册还说上跨越比下跨越好。
回复
5楼
这样好点:
回复
6楼
上跨越虽然理论上是实现了连续排气,但是你想想自动排气阀在最高点啊,和干管在同一高度啊,下面的散热器不热也很正常的。该为下跨越就可以了,因为这样每个散热器上都可以装上放气阀,效果就会好点,但我建议你以后不要搞这种形式。如果没法做暖气沟了,可以采用上供上回,也可以把回水管设在一层的顶棚上
回复
7楼
甲方催着要整改方案了,所以想了半天,还是加1条下跨越管,改成双管系统了,至于“上供上回”或“把回水管设在一层的顶棚上”都不好改,原来的管道支架已成形,不方便加1根管子,施工不方便,只好按标准图跨门洞,多加了6个自动排气阀,多费点钱,求个心安!管它的,领导也不会叫我一人承担损失的。
但愿这回不再有事了。
谢谢各位大侠,积分过两天再给,尽管我的图交了,但说不准谁还有更简单的点子供我以后设计使用呢(尽管采暖设计是十年一遇的小概率事件)。
还要谢谢版主飞鸟先生(女士),我才说送别人10分,他(她)就给了我20分,赚了!
回复
8楼
谁能告诉我一写单管串联采暖的方法
回复
9楼
第2组忘了装散热器跑风门,很重要的。
回复
10楼
楼主说了这些,好象说错了。(可能我没看到图)
根本就是水平串联,没有做什么跨越管嘛,就是说的水平串联连接管上进上出了,还没有在教材或是设计手册上看到有异侧上进上出的。上面的管道是走空气的,叫空气管,一般DN15就可以。
回复
11楼
手册上的
图片上传不了
手册上说,流速要达到一定要求才行,否则散热器的水循环不了。
回复