下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。1、物体带电是由于(A)。(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。 2、我们把提供电能的装置叫做(A)。(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。 3、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫做(C)。(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。
下列每题都有4个答案,其中只有一个正确答案,将正确答案填在括号内。
1、物体带电是由于(A)。
(A)失去负荷或得到负荷的缘故;(B)既未失去电荷也未得负荷的缘故;
(C)由于物体是导体;(D)由于物体是绝缘体。
2、我们把提供电能的装置叫做(A)。
(A)电源;(B)电动势;(C)发电机;(D)电动机。
3、能把正电荷从低电位移向高电位的力叫做(C)。
(A)电磁力;(B)电场力;(C)电源力;(D)电动力。
4、直流电路中,我们把电流流出的一端叫电源的(A)。
(A)正极;(B)负极;(C)端电压;(D)电动势。
5、电荷的基本特性是(A)。
(A)异性电荷相吸引,同性电荷相排斥;(B)同性电荷相吸引,异性电荷相排斥;(C)异性电荷和同性电荷都相吸引;(D)异性电荷和同性电荷都相排斥。
6、在电路中,电流之所以能流动,是由电源两端的电位差造成的,我们把这个电位差叫做(A)
(A)电压;(B)电源;(C)电流;(D)电容。
7、在一恒压的电路中,电阻R增大,电流随之(A)。
(A)减小;(B)增大;(C)不变;(D)不一定。
8、几个电阻的两端分别接在一起,每个电阻两端承受同一电压,这种电阻连接方法称为电阻的(B)。
(A)串联;(B)并联;(C)串并联;(D)级联。
9、金属导体的电阻与导体(C)有关。
(A)长度;(B)截面积;(C)电阻率;(D)材料。
10、一个理想电压源,当(B)时,有V=e。
(A)u与e参考方向相反;(B)u与e参考方向相同;(C)无论u与e方向相同、相反;(D)任何时刻。
11、正弦交流电的三要素是(B)
(A)电压、电动势、电位;(B)最大值、频率、初相位;(C)容 抗、感抗、阻抗;(D)平均值、周期、电流。
12、电感在直流电路各相当于(B)
(A)开路;(B)短路;(C)断路;(D)不存在。
13、电容器中储存的能量是(D)
(A)热能;(B)机械能;(C)磁场能;(D)电场能。
14、恒流源的特点是(C)
(A)端电压不变;(B)输出功率不变;(C)输出电流不变;(D)内部损耗不变。
15、三相对称负载三角形连接时,线电压最大值是相电压有效值的(C)
(A)1;(B)√3;(C)√2;(D)1/√3。
16、电压互感器二次短路会使一次(C)。
(A)电压升高;(B)电压降低;(C)熔断器熔断;(D)不变。
17、电压互感器低压侧两相电压降为零,一相正常,一个线电压为零则说明(A)。
(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。
18、电压互感器低压侧一相电压为零,两相不变,线电压两个降低,一个不变,说明(B)。
(A)低压侧两相熔断器断;(B)低压侧一相铅丝断;(C)高压侧一相铅丝断;(D)高压侧两相铅丝断。
19、电流互感器的作用是(D)。
(A)升压;(B)降压;(C)调压;(D)变流。
20、电流互感器的二次额定电流一般为(C)。
(A)10A;(B)100A;(C)5A;(D)0.5A。
2楼
21、电流互感器的二次侧应(B)。
(A)没有接地点;(B)有一个接地点;(C)有两个接地点;(D)按现场情况不同,不确定。
22、电流互感器二次侧接地是为了(C)。
(A)测量用;(B)工作接地;(C)保护接地;(D)节省导线。
23、电流互感器二次侧不允许(A)。
(A)开路;(B)短路;(C)接仪表;(D)接保护。
24、需要将运行中的变压器补油时应将重瓦斯保护改接(A)再进行工作。
(A)信号;(B)跳闸;(C)停用;(D)不用改。
25、停用低频减载装置时应先停(B)。
(A)电压回路;(B)直流回路;(C)信号回路;(D)保护回路。
26、高频保护的范围(A)。
(A)本线路全长;(B)相邻一部分;(C)本线路全长及下一段线路的一部分;(D)相邻线路
27、低压闭锁过流保护应加装(A)闭锁。
(A)电压;(B)电流;(C)电气;(D)电容。
28、后备保护分为(C)。
(A)近后备;(B)远后备;(C)近后备和远后备;(D)都不是。
29、断路器失灵保护在(A)动作。
(A)断路路拒动时;(B)保护拒动时;(C)断路器失灵;(D)控制回路断线。
30、零序保护的最大特点(A)。
(A)只反映接地故障;(B)反映相间故障;(C)反映变压器的内部;(D)线路故障。
31、在6~10kV中性点不接地系统中,发生单相接地时,非故障相的相电压将(C)。
(A)升高一倍;(B)升高不明显;(C)升高1.73倍;(D)升高两倍。
32、电力系统无功容量不足必将引起电压(A)。
(A)普遍下降;(B)升高;(C)边远地区下降;(D)边远地区升高。
33、用试拉断路器的方法寻找接地故障线路时,应先试拉(B)。
(A)长线路;(B)充电线路;(C)无重要用户的线路;(D)电源线路。
34、断路器的跳合闸位置监视灯串联一个电阻,其目的是为了(C)。
(A)限制通过跳闸绕组的电流;(B)补偿灯泡的额定电压;(C)防止因灯座短路造成断路器误跳闸;(D)防止灯泡过热
。
35、发现断路器严重漏油时,应(C)。
(A)立即将重合闸停用;(B)立即断开断路器;(C)采取禁止跳闸的措施;(D)不用采取措施。
36、CY5操动机构(装在66kV开关)水平拉杆行程为(C)。
(A)132mm;(B)134mm;(C)95mm;(D)90mm。
37、反映电力线路电流增大而动作的保护为(B)。
(A)小电流保护;(B)过电流保护;(C)零序电流保护;(D)过负荷保护。
38、对于密封圈等橡胶制品,可用(C)清洗。
(A)汽油;(B)水;(C)酒精;(D)清洗剂。
39、投入主变压器差动启动连接片前应(A)再投。
(A)用直流电压表测量连接片两端对地无电压后;(B)检查连接片在开位后;(C)检查其他保护连接片是否投入后;(D)检查差动继电器是否良好后。
40、电容式自动重合闸的动作次数是(B)。
(A)可进行两次;(B)只能重合一次;(C)视此线路的性质而定;(D)能多次重合。
回复
3楼
41、当电力线路发生短路故障时,在短路点将会(B)。
(A)产生一个高电压;(B)通过很大的短路电流;(C)通过一个很小的正常的负荷电流;(D)产生零序电流。
42、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电压(B)。
(A)大幅度上升;(B)急剧下降;(C)越来越稳定;(D)不受影响。
43、电力系统在运行中发生短路故障时,通常伴随着电流(A)。
(A)大幅度上升;(B)急剧下降;(C)越来越稳定;(D)不受影响。
44、容量在(C)kVA及以上变压器应装设气体继电器。
(A)7500;(B)1000;(C)800;(D)40。
45、设备发生接地时室内不得接近故障点(A)m。
(A)4;(B)2;(C)3;(D)5。
46、有载调压变压器的有载调压开关在(B)次变换后应将切换部分吊出检查。
(A)4000;(B)5000;(C)6000;(D)7000。
47、电流互感器的不完全星形接线,在运行中(A)故障。
(A)不能反映所有的接地;(B)能反映各种类型的接地;(C)仅反映单相接地;(D)不能反映三相短路。
48、220kV断路器(少油)超行程是(C)。
(A)75mm;(B)55mm;(C)70mm;(D)35mm。
49、在小电流接地系统中,发生金属性接地时接地相的电压(A)。
(A)等于零;(B)等于10kV;(C)升高;(D)不变。
50、中性点接地系统比不接地系统供供电可*性(A)。
(A)高;(B)差;(C)相同;(D)不一定。
51、电力线路发生故障时,要求继电保护装置尽快切除故障,称为继电保护的(B)。
(A)选择性;(B)快速性;(C)可*性;(D)灵敏性。
52、电力线路发生故障时,本线路继电保护的反应能力,称为继电保护的(B)。
(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可*性;(D)快速性。
53、当电力系统发生故障时,要求本线路继电保护,该动的动,不该动的不动称为继电保护的(C)。
(A)选择性;(B)灵敏性;(C)可*性;(D)快速性。
54、定时限过流保护动作值按躲过线路(A)电流整定。
(A)最大负荷;(B)平均负荷;(C)未端短路;(D)出口短路。
55、过电流方向保护是在过电流保护的基础上,加装一个(C)而组成的装置。
(A)负序电压元件;(B)复合电流继电器;(C)方向元件;(D)选相元件。
56、线路过电流保护的起动电流整定值是按该线路的(C)整定。
(A)负荷电流;(B)最大负荷;(C)大于允许的过负荷电流;(D)出口短路电流。
57、对变压器差动保护进行相量图分析时,应在变压器(C)时进行。
(A)停电;(B)空载;(C)载有一定负荷;(D)过负荷。
58、变压器发生内部故障时的主保护是(A)保护。
(A)瓦斯;(B)差动;(C)过流;(D)中性点。
59、平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。
(A)选择;(B)起动;(C)闭锁;(D)加速。
60、(C)接线的电容器组应装设零序平衡保护。
(A)三角形;(B)星形;(C)双星形;(D)开口三角形。
回复
4楼
61、电容器组的过流保护反映电容器的(B)故障。
(A)内部;(B)外部短路;(C)双星形;(D)相间。
62、过流保护加装复合电压闭锁可以(C)。
(A)加快保护动作时间;(B)增加保护可*性;
(C)提高保护的灵敏性;(D)延长保护范围。
63 、双回线路的横差保护的范围是(A)。
(A)线路全长;(B)线路的50%;(C)相邻线路全长;(D)线路的80%。
64、 断路器额定电压指(C)。
(A)断路器正常工作电压;(B)正常工作相电压;
(C)正常工作线电压有效值;(D)正常工作线电压最大值。
65、高压断路器的额定电流是(B)。
(A)断路器长期运行电流;(B)断路器长期运行电流的有效值;
(C)断路器运行中的峰值电流;(D)断路器长期运行电流的最大值。
66、断路器最高工作电压是指(C)。
(A)长期运行的线电压;(B)长期运行的最高相电压;
(C)长期运行的最高线电压;(D)故障电压。
67、选择断路器遮断容量应根据安装(C)来决定。
(A)变压器的容量;(B)最大负荷;(C)最大短路电流;(D)最大电压。
68、SW6系列断路器断口并联电容起(B)作用。
(A)灭弧;(B)均压;(C)改变参数;(D)改变电流。
69、少油断路器为了防止慢分一般都在断路器(B)加装防慢分装置。
(A)传动机构;(B)传动机构和液压机构;
(C)传动液压回路和油泵控制回路;(D)远方控制装置。
70、CY4液压机构如果储压筒有划痕,高压油越过活塞进入氮气中,则压力表指示比正常时(A)。
(A)升高;(B)降低;(C)不变;(D)不一定。
71、一般变压器的上层油温不能超过(A)。
(A)85℃;(B)95℃;(C)105℃;(D)75℃。
72、三绕组变压器绕组有里向外排列顺序(B)。
(A)高压,中压,低压;(B)低压,中压,高压;
(C)中压,低压,高压;(D)低压,高压,中压。
73、变压器气体继电器内有气体(B)。
(A)说明内部有故障;(B)不一定有故障;(C)说明有较大故障;(D)没有故障。
74、互感器呼吸器中的硅胶受潮后应变成(B)。
(A)白色;(B)粉红色;(C)蓝色;(D)黄色。
75、变压器的接线组别表示是变压器的高压,低压侧(A)间的相位关系。
(A)线电压;(B)线电流;(C)相电压;(D)相电流。
76、两台阻抗电压不相等变压器并列运行时,在负荷分配上(A)。
(A)阻抗电压大的变压器负荷小;(B)阻抗电压小的变压器负荷小;
(C)负荷分配不受阻抗电压影响;(D)一样大。
77、变压器在额定电压下,二次开路时在铁芯中消耗的功率为(C)。
(A)铜损;(B)无功损耗;(C)铁损;(D)热损。
78、变压器一、二次绕组的匝数之比为25,二次侧电压为400V,一次侧电压为(A)。
(A)10000V;(B)35000V;(C)15000V;(D)12500V。
79、与变压器气体继电器连接油管的坡度为(A)。
(A)2%-4%;(B)1%-5%;(C)13%;(D)5%。
80、如电压互感器高压侧和低压侧额定电压分别时60000V和100V,则该互感器的互感比为(A)。
(A)600/1;(B)1/600;(C)600/√3;(D)√3/600。
回复
5楼
81、220kV电压互感器二次熔断器上并联电容器的作用是(C)。
(A)无功补偿;(B)防止断线闭锁装置误动;
(C)防止断线闭锁装置拒动;(D)防止熔断器熔断。
82、220kV电压互感器隔离开关作业时,应拉开二次熔断器是因为(A)。
(A)防止反充电;(B)防止熔断器熔断;(C)防止二次接地;(D)防止短路。
83、LCWD-110型电流互感器的第四个字母表示(C)。
(A)单匹贯穿式;(B)单相;(C)差动保护;(D)绝缘等级。
84、JDJJ型电压互感器的D表示(A)。
(A)单相;(B)油浸;(C)三相;(D)户外。
85、方向继电器采用(A)接线方式。
(A)90°;(B)0°;(C)180°;(D)125°。
86、在同期并列中规定,同步表两侧频率差在(C)Hz以内时,才允许将同步表电路接通。
(A)±0.1;(B)±02.;(C)±0.5;(D)±0.75。
87、电流互感器铁芯内的交变主磁通是由(C)产生的。
(A)一次绕组两端电压;(B)二次绕组内通过的电流;
(C)一次绕组内通过的电流;(D)一次和二次电流共同。
88、发生三相对称短路时,短路电流中包含(A)分量。
(A)正序;(B)负序;(C)零序;(D)负荷电流。
89 、平行线路的方向横差保护装有方向元件和(B)元件。
(A)选择;(B)启动;(C)闭锁;(D)监视。
90、横差方向保护反映(B)故障。
(A)母线;(B)线路;(C)母线上设备接地;(D)开关。
91、母线保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。
(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)负荷电流。
92、由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量(A)。
(A)阻抗增大;(B)距离不变,过渡电阻不起作用;
(C)阻抗随短路形式而变化;(D)阻抗减少。
93、距离保护二段的保护范围是(B)。
(A)不足线路全长;(B)线路全长并延伸至下一线路的一部分;
(C)距离一段的后备保护;(D)本线路全长。
94、三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护。
(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)高低压侧绕组。
95、变压器短路阻抗与阻抗电压(A)。
(A)相同;(B)不同;(C)阻抗电压大于短路阻抗;(D)阻抗电压小于短路阻抗。
96、变压器的温度升高时,绝缘电阻测量值(B)。
(A)增大;(B)降低;(C)不变;(D)成比例增长。
97、油浸式变压器装有气体继电器时,顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。
(A)1%以下;(B)1%-1.5%;(C)2%-4%;(D)4%-6%。
98、变压器装设的差动保护,对变压器来说一般要求是(C)。
(A)所有变压器均装;(B)视变压器的使用性质而定;
(C)1500kVA以上的变压器要装设;(D)8000kVA以上的变压器要装设。
99、额定电压为1kVA以上的变压器绕组,在测量绝缘电阻时,必须使用(B)。
(A)1000V兆欧表;(B)2500 V兆欧表;(C)500V兆欧表;(D)200V兆欧表。
100、在电力系统中,使用ZnO避雷器的主要原因(C)。
(A)造价低;(B)便于安装;(C)保护性能好;(D)不用维护。
回复
6楼
101、 在正常运行情况下,中性点不接地系统中性点位移电压不得超过(A)。
(A)15%;(B)10%;(C)5%;(D)20%。
102、500kV变压器过励磁保护本保护反映的是(B)。
(A)励磁电流;(B)励磁电压;(C)励磁电抗;(D)励磁电容。
103、 过流保护加装负荷电压闭锁可以(D)。
(A)加快保护动作时间;(B)增加保护的可*性;
(C)提高保护的选择性;(D)提高保护的灵敏性。
104、在发生非全相运行时,应闭锁(B)保护。
(A)零序二段;(B)距离一段;(C)高频;(D)失灵。
105、电压表的内阻为3kΩ最大量程为3V,先将它串联一个电阻改装成一个15V的电压表,则串联电阻的阻值为(C)kΩ。
(A)3;(B)9;(C)12;(D)24。
106、有一块内阻为0.15Ω,最大量程为1A的电流表,先将它并联一个0.05Ω的电阻则这块电流表的量程将扩大为(B)。
(A)3A;(B)4A;(C)2A;(D)6A。
107、零序电流的分布,主要取决于(B)。
(A)发电机是否接地;(B)变压器中性点接地的数目;
(C)用电设备的外壳是否接地;(D)故障电流。
108、零序电压的特性是(A)。
(A)接地故障点最高;(B)变压器中性点零序电压最高;
(C)接地电阻大的地方零序电压高;(D)接地故障点最低。
109、测量1000kVA以下变压器绕组的直流电阻标准是:各相绕组电阻互相间的差别应不大于三相平均值的(C)。
(A)4%;(B)5%;(C)2%;(D)6%。
110、变电站的母线电量不平衡率,一般要求不超过(A)。
(A)±(1%-2%);(B)±(1%-5%);(C)±(2%-5%);(D)±(5%-8%)。
111、电容器的无功输出功率与电容器的电容(B)。
(A)成反比;(B)成正比;(C)成比例;(D)不成比例。
112、当电力系统无功容量严重不足时,会使系统(B)。
(A)稳定;(B)瓦解;(C)电压质量下降;(D)电压质量上升。
113、系统向客户提供的无功功率最小,用户电压就(C)。
(A)无变化;(B)越合乎标准;(C)越低;(D)越高。
114、发生那些情况可以联系调度处理(D)。
(A)电容器爆炸;(B)环境温度超过40℃;
(C)接头过热融化形成非全相;(D)套管油漏油。
115、三相电容器之间的差值,不应超过单向总容量的(B)。
(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。
116、对于同一电容器,两次连续投切中间应断开(A)时间以上。
(A)5min;(B)10min;(C)30min;(D)60min。
117、当电容器额定电压等于线路额定相电压时,则应接成(C)并入电网。
(A)串联方式;(B)并联方式;(C)星形;(D)三角形。
118、电容器不允许在(D)额定电压下长期运行。
(A)100%;(B)110%;(C)120%;(D)130%。
119、电容器的电容允许值最大变动范围为(A)。
(A)+10%;(B)+5%;(C)+7.5%;(D)+2.5%。
120、绝缘靴的实验周期(B)。
(A)每年一次;(B)6个月;(C)3个月;(D)1个月。
回复
7楼
121、接入重合闸不灵敏一段的保护定值是按躲开(C)整定的。
(A)线路出口短路电流值;(B)未端接地电流值;
(C)非全相运行时的不平衡电流值;(D)线路未端短路电容。
122、母差保护的毫安表中出现的微小电流是电流互感器(B)。
(A)开路电流;(B)误差电流;(C)接错线而产生的电流;(D)短路电流。
123、接入距离保护的阻抗继电器的测量阻抗与(C)。
(A)电网运行方式无关;(B)短路形式无关;
(C)保护安装处至故障点的距离成正比;(D)系统故障、振荡有关。
124、距离保护第一段动作时间是(B)。
(A)绝对零秒;(B)保护装置与断路器固有的动作时间;
(C)可以按需要而调整;(D)0.1s。
125、距离保护一段的保护范围是(C)
(A)该线路一半;(B)被保护线路全长;
(C)被保护线路全长的80%-85%;(D)线路全长的20%-50%。
126、距离保护二段的时间(B)
(A)比距离一段加一个延时Δt;(B)比相邻线路的一段加一个延时Δt;
(C)固有动作时间加延时Δt;(D)固有分闸时间。
127、距离保护二段保护范围是(B)
(A)不足线路全长;(B)线路全长延伸至下一段线路一部分;
(C)距离一段后备保护;(D)全长的95%。
128、单电源线路速断保护范围是(B)
(A)线路的10%;(B)线路的20%-50%;(C)线路的70%;(D)线路的90%。
129、三绕组变压器的零序保护是(A)和保护区外单相接地故障的后备保护
(A)高压侧绕组;(B)中压侧绕组;(C)低压侧绕组;(D)区外相间故障的后备保护。
130、如果二次回路故障导致重瓦斯保护误动作变压器跳闸应将重瓦斯保护(B)变压器恢复运行。
(A)可能误投入;(B)退出;(C)继续运行;(D)运行与否都可以。
131、线路带电作业时重合闸(A)
(A)退出;(B)投入;(C)改时限;(D)不一定。
132、当一条母线停电时相位比较式母差保护应改(B)
(A)有选;(B)非选;(C)停用;(D)改不改都可以。
133、当瓦斯保护本身故障值班人员应(A)打开,防止保护误动作。
(A)跳闸连接片;(B)保护直流取下;(C)瓦斯直流;(D)不一定。
134、中央信号装置按其复归方法分为(C)
(A)就地复归;(B)中央复归;(C)就地复归和中央复归;(D)三种都不对。
135、预告信号装置分为(C)。
(A)延时预告;(B)瞬时预告;(C)延时和瞬时;(D)三种都不对。
136、发预告信号时光字牌内两只灯是(B)。
(A)串联;(B)并联;(C)混联;(D)以上都不是。
137、检查光字牌时两只灯是(A)。
(A)串联;(B)并联;(C)都不是;(D)混联。
138、测量电流互感器极性的目的是(B)。
(A)满足负载要求;(B)保护外部接线正确;
(C)提高保护装置动作灵敏度;(D)提高保护可*性。
139、变压器差动保护范围为(C)。
(A)变压器低压侧;(B)变压器高压侧;
(C)变压器两侧电流互感器之间设备;(D)变压器中间侧。
140、中性点接地开关合上后其(A)投入。
(A)中性点零序过流;(B)间隙过流;(C)间隙过压;(D)220kV电流保护。
回复
8楼
141、变压器差动保护投入前要(B)测相量、差电压。
(A)不带负荷;(B)带负荷;(C)不一定;(D)少许负荷。
142、电力系统发生短路时,通常还发生电压(B)。
(A)上升;(B)下降;(C)不变;(D)波动。
143、变压器瓦斯保护动作原因是由于变压器(A)。
(A)内部故障;(B)套管故障;(C)电压过高;(D)一、二次主TA故障。
144、距离二段定值按(A)整定。
(A)按线路末端有一定灵敏度考虑;(B)按线路全长80%;
(C)按最大负荷整定;(D)最小负荷整定。
145、IOJSCK意思是(B)。
(A)距离保护出口;(B)零序加速出口;(C)零序出口;(D)距离三段出口。
146、操作票应根据值班调度员或(C)下达的操作计划和操作综合令。
(A)上级领导;(B)监护人;(C)值班长;(D)操作人。
147、操作票由(D)填写。
(A)监护人;(B)值班长;(C)所长;(D)操作人。
148、操作票上的操作项目包括检查项目必须填写双重名称,即设备(D)。
(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表记;(D)名称和编号。
149、操作转换开关用术语是(D)。
(A)投入、退出;(B)拉开、合上;(C)取下、装上;(D)切至。
150、并、解列检查负荷分配,并在该项的末尾记上实际(B)数值。
(A)电压;(B)电流;(C)有功;(D)无功。
151、操作票中的“下令时间”是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作,是指调度批准的时间
(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。
152、操作票(C)栏应填写调度下达的操作计划顺序号。
(A)操作;(B)顺序项;(C)指令项;(D)模拟。
153、需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度章”。
(A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。
154、操作票填写完后,在空余部分(D)栏第一格左侧盖“以下空白”章,以示终结。
(A)指令项;(B)顺序项;(C)操作;(D)操作项目。
155、关键字严禁修改,如(B)等。
(A)拉、合、投、退、取、装;(B)拉、合、投、退、装、拆;
(C)拉、合、将、切、装、拆;(D)拉、合、停、启、装、拆。
156、“四对照”即对照设备(B)。
(A)名称、编号、位置和装拆顺序;(B)名称、编号、位置和拉合方向;
(C)名称、编号、位置和投退顺序;(D)名称、编号、表记和拉合方向。
157、进行倒闸操作时,监护人宣读操作项目,操作人复诵,监护人确认无误,发出(B)执行命令后,操作人方可操作。
(A);干(B)对!可以操作;(C)注意点;(D)对!看着点。
158、拉熔丝时,正确操作为(C),合熔丝时与此相反。
(A)先拉保护,后拉信号;(B)先拉信号,后拉保护;
(C)先拉正极,后拉负极;(D)先拉负极,后拉正极。
159、操作票要由(B)统一编号,按顺序使用。
(A)电业局;(B)供电局(工区);(C)变电站;(D)值。
160、操作票要妥善保管留存,保存期不少于(C),以便备查。
(A)三个月;(B)半年;(C)一年;(D)两年。
回复
9楼
161、防误装置万能解锁钥匙使用时必须经(D)、变电站专责工程师或所长批准,并作好记录。
(A)值班长;(B)监护人;(C)操作人;(D)当值值班长。
162、值班运行人员与调度员进行倒闸操作联系时,要首先互报(D)。
(A)单位、姓名、年龄;(B)单位、值别、姓名;
(C)单位、姓名、运行状态;(D)单位、姓名、时间。
163、线路停电时,必须按照(A)的顺序操作,送电时相反。
(A)断路器、负荷侧隔离开关;母线侧隔离开关;(B)断路器、母线侧隔离开关;负荷侧隔离开关(C)负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关、断路器;(D)母线侧隔离开关、负荷侧隔离开关、断路器
164、不许用(C)拉合负荷电流和接地故障电流。
(A)变压器;(B)断路器;(C)隔离开关;(D)电抗器。
165、倒母线应检查(B)动作或返回情况。
(A)气体继电器;(B)重合闸继电器;(C)时间继电器;(D)合闸位置继电器。
166、变压器顶盖应沿气体继电器方向的升高坡度为(B)。
(A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)3%~5%。
167、变压器中性线电流不应超过电压绕组额定电流的(B)。
(A)15%;(B)25%;(C)35%;(D)45%。
168、铅酸蓄电池正常时,正极板为(A)。
(A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。
169、蓄电池负极板,正常时为(C)。
(A)深褐色;(B)浅褐色;(C)灰色;(D)黑色。
170、电磁操动机构,合闸线圈动作电压不低于额定电压的(C)。
(A)75%;(B)85%;(C)80%;(D)90%。
171、断路器液压机构应使用(A)。
(A)10号航空油;(B)15号航空油;(C)30航空油;(D)35号油。
172、电动机的轴承润滑脂,应添满其内部空间的(B)。
(A)1/2;(B)2/3;(C)3/4;(D)全部。
173、由雷电引起的过电压称为(C)。
(A)内部过电压;(B)工频过电压;(C)大气过电压;(D)感应过电压。
174、变压器中性点接地属于(A)。
(A)工作接地;(B)保护接地;(C)防雷接地;(D)安全接地。
175、电压互感器与电力变压器的区别在于(C)。
(A)电压互感器有铁芯、变压器无铁芯;(B)电压互感器无铁芯、变压器有铁芯;(C)电压互感器主要用于测量和保护、变压器用于连接两电压等级的电网;(D)变压器的额定电压比电压互感器高。
176、电压互感器二次负载变大时,二次电压(C)。
(A)变大;(B)变小;(C)基本不变;(D)不一定。
177、电压互感器二次回路有工作而互感器不停用时应防止二次(B)。
(A)断路;(B)短路;(C)熔断器熔断;(D)开路。
178、运行中电压互感器高压侧熔断器熔断应立即(B)。
(A)更换新的熔断器;(B)停止运行;(C)继续运行;(D)取下二次熔丝。
179、运行中电压互感器引线端子过热应(C)。
(A)加强监视;(B)加装跨引;(C)停止运行;(D)继续运行。
180、恢复熔断器时应(A)。
(A)戴护目眼镜;(B)不戴眼镜;(C)也可以不戴;(D)戴不戴都可以。
回复
10楼
181、隔离开关可以进行(A)。
(A)恢复所用变压器;(B)代替断路器切故障电流;(C)任何操作;(D)切断接地电流。
182、母线隔离开关操作可以通过回接触点进行(B)切换。
(A)信号回路;(B)电压回路;(C)电流回路;(D)保护电源回路。
183、隔离开关拉不开时应采取(A)的处理。
(A)不应强拉,应进行检查;(B)用力拉;(C)用加力杆拉;(D)两人拉。
184、因隔离开关传动机构本身故障而不能操作的,应(A)处理。
(A)停电;(B)自行;(C)带电处理;(D)以后。
185、发生误操作隔离开关时应采取(C)的处理。
(A)立即拉开;(B)立即合上;
(C)误合时不许再拉开,误拉时在弧光未断开前再合上;(D)停止操作。
186、事故处理可不用操作票,但应记入操作记录簿内和(A)内。
(A)运行记录簿;(B)缺陷记录簿;(C)命令指示记录簿;(D)检修记录簿。
187、倒闸操作中不得使停电的(C)由二次返回高压。
(A)电流互感器;(B)阻波器;(C)电压互感器;(D)电抗器。
188、检查并、解列负荷分配,应在该操作相的末位记上实际(A)数值。
(A)电流;(B)电压;(C)有功;(D)无功。
189、停用保护连接片使用术语为(C)。
(A)停用;(B)脱离;(C)退出;(D)切开。
190、事故发生后,如需紧急抢修超过(C)h以上者,应转为事故检修工作。
(A)2;(B)3;(C)4;(D)5。
191、变压器带(A)负荷时电压最高。
(A)容性;(B)感性;(C)阻性;(D)纯感性。
192、变压器短路电压的百分数与短路阻抗的百分数(A)。
(A)相等;(B)前者大于后者;(C)后者大于前者;(D)不一定。
193、油浸风冷变压器当风扇故障时变压器允许带负荷为额定容量(B)。
(A)65%;(B)70%;(C)75%;(D)80%。
194、油浸式变压器装有气体继电器时顶盖应沿气体继电器的方向升高坡度为(B)。
(A)1%以下;(B)1%~1.5%;(C)2%~4%;(D)3%~4%。
195、电压互感器的一、二、三次侧中,(D)需要接地。
(A)一次侧;(B)二次侧;(C)三次侧;(D)二、三次侧。
196、发生(C)情况,电压互感器必须立即停止运行。
(A)渗油;(B)油漆脱落;(C)喷油;(D)油压低。
197、电流互感器损坏需要更换时,(D)是不必要的。
(A)变比与原来的相同;(B)极性正确;
(C)经试验合格;(D)电压等级高于电网额定电压。
198、在运行中的电流互感器二次回路上工作时,(C)是正确的。
(A)用铅丝将二次短接;(B)用导线缠绕短接二次;
(C)用短路片将二次短接;(D)将二次引线拆下。
199、运行中的电流互感器二次侧,清扫时的注意事项中,(D)是错误的。
(A)应穿长袖工作服;(B)带线手套;(C)使用干燥的清扫工具;(D)单人进行。
200、运行中的电流互感器一次侧最大负荷电流不得超过额定电流的(B)。
(A)1倍;(B)2倍;(C)5倍;(D)3倍。
回复
11楼
201、电流互感器极性对(C)没有影响。
(A)差动保护;(B)方向保护;(C)电流速断保护;(D)距离保护。
202、220kV电流互感器二次绕组中如有不用的应采取(A)的处理。
(A)短接;(B)拆除;(C)与其他绕组并联;(D)与其他绕组串联。
203、新建、扩建、改建的工程包括继电保护、自动装置、要由运行单位设专人分段验收,竣工时要经过(A)组织全面验收。
(A)局总工;(B)工区运行专工;(C)所专工;(D)生计领导。
204、一份操作票规定由一组人员操作,(A)手中只能持有一份操作票。
(A)监护人;(B)值长;(C)操作人;(D)专工。
205、操作断路器时监护人唱票,操作人手指断路器名称编号复诵核对无误后监护人发出(B)执行命令,操作人方可解锁操作。
(A)对,可以执行;(B)对,可以操作;(C)对,可以干;(D)对,你干吧。
206、装拆接地线的导线端时,要对(C)保持足够的安全距离,防止触电。
(A)构架;(B)瓷质部分;(C)带电部分;(D)导线之间。
207、新装投运的断路器在投运后(A)h内每小时巡视一次。
(A)3;(B)6;(C)8;(D)24。
208、变电所事故处理中应正确迅速在所长领导下执行(B)命令。
(A)所长;(B)值班调度;(C)工区主任;(D)生产调度。
209、新投运的SF6断路器投运(A)后应进行全面的检漏一次。
(A)3个月;(B)6个月;(C)9个月;(D)12个月。
210、新投运的耦合电容器的声音应为(D)。
(A)平衡的嗡嗡声;(B)有节奏的嗡嗡声;(C)轻微的嗡嗡声;(D)没有声音。
211、新装变压器的瓦斯保护在变压器投运(D)h无问题再投入跳闸。
(A)1;(B)8;(C)12;(D)24。
212、蓄电池在新装或大修后的第一次充电叫初充电时间约为(D)h。
(A)10~30;(B)30~40;(C)40~50;(D)60~80。
213、新装电容器的三相电容之间的差值应不超过一相的总电容量的(B)。
(A)1%;(B)5%;(C)10%;(D)15%。
214、操作票中的下令时间是指调度下达操作(A),对于自行掌握的操作是指调度批准的时间。
(A)动令时间;(B)预令时间;(C)结束时间;(D)开始时间。
215、需要得到调度命令才能执行的操作项目,要在(B)栏内盖“联系调度”章。
(A)模拟;(B)指令项;(C)顺序项;(D)操作。
216、操作票填写完后,在空余部分(D)栏内第一空格左侧盖“以下空白”章。
(A)指令项;(B)顺序项;(C)操作√;(D)操作项目。
217、操作断路器时,操作中操作人要检查(C)是否正确。
(A)位置表计;(B)灯光信号;(C)灯光、表计;(D)光字牌表计。
218、断开熔断器时先拉(C)后拉负极,合熔断器时与此相反。
(A)保护;(B)信号;(C)正极;(D)负极。
219、倒闸操作时,如隔离开关没合到位,允许用(A)进行调整,但要加强监护。
(A)绝缘杆;(B)绝缘手套;(C)验电器;(D)干燥木棒。
220、操作票上的操作项目包括检查项目,必须填写双重名称,即设备的(D)
(A)位置和编号;(B)名称和位置;(C)名称和表计;(D)名称和编号。
回复