请教开关跳闸
chk-sunboy
chk-sunboy Lv.2
2005年11月18日 03:08:05
只看楼主

我现在有一个项目,照明箱使用士林350A空气开关,出线为四组100A空气开关,配有电压及电路测量回路.现由于现场未正式通电,使用100A漏电开关,漏电电流100mA,接于主开关下端,送电到分箱,送电到大约两千瓦时,漏电开关跳闸.有那位可否告知其原因.(照明区域为办公楼,整体装修,灯具使用光源主要为,节能灯,射灯)谢谢!

我现在有一个项目,照明箱使用士林350A空气开关,出线为四组100A空气开关,配有电压及电路测量回路.现由于现场未正式通电,使用100A漏电开关,漏电电流100mA,接于主开关下端,送电到分箱,送电到大约两千瓦时,漏电开关跳闸.有那位可否告知其原因.(照明区域为办公楼,整体装修,灯具使用光源主要为,节能灯,射灯)谢谢!
免费打赏
chk-sunboy
2005年11月18日 03:13:02
2楼
漏电开关直接接线到各分箱,照明正常.开关不动作.开关柜使用前电缆绝缘测量合格.
回复
wwt56
2005年11月18日 10:37:33
3楼
是否任何部位送电到2KW都会跳闸?这是查明原因的关健.
回复
szhen136
2005年11月18日 11:10:36
4楼
1、先要确定开关的整定电流,可以试着调整增在整定电流。


2、如果前级主开关是三级漏电开关,而级采用四级漏电开关,当小负荷时即出现跳闸,这是系统误动作。这种情况一般不采用四级漏电保护。改为三级开关即可。
3、如果是三级漏电开关时,若照明回路配电出现三相不严重平衡也会跳闸。
回复
chk-sunboy
2005年11月22日 00:53:00
5楼

对啊!系统末端任何一个分箱都送不到2KW.
回复
chk-sunboy
2006年01月02日 23:33:05
6楼
系统图一
回复
chk-sunboy
2006年01月02日 23:40:44
7楼
系统图一
回复
chk-sunboy
2006年01月02日 23:43:15
8楼
系统图二
回复