我们单位是前几天才拿到新的喷规的,里面最大的改动在于仓库作用时间不再只是一个小时了,有1.5小时的,有2小时的,所以水池体积明显加大,我估计手头上的一个项目要重做了!因为规范明确写着,实行日期10月1日.问审图公司和消防局的人,回答都说还没拿到新规范!但同时消防局建审处很明确说:按规范规定日期起执行!真是搞不懂!变化这么大,就没有缓冲期的吗?我倒不相信10月1号前有几个人拿到新规范了?
我们单位是前几天才拿到新的喷规的,里面最大的改动在于仓库作用时间不再只是一个小时了,有1.5小时的,有2小时的,所以水池体积明显加大,我估计手头上的一个项目要重做了!因为规范明确写着,实行日期10月1日.问审图公司和消防局的人,回答都说还没拿到新规范!但同时消防局建审处很明确说:按规范规定日期起执行!真是搞不懂!变化这么大,就没有缓冲期的吗?我倒不相信10月1号前有几个人拿到新规范了?
2楼
还有一点,我觉得新版规范中,解决了一些问题,比如说地下车库4X4十字梁的问题,但是还是有很多问题仍然没有明确,比如说:
1. 对于民用建筑的高大空间可以采用闭式系统了,(当然也仅限于8~12m),那么对于工业建筑呢?超过8米甚至12米的多的是,而且如果是外资(日本除外)往往外方保险公司会要求装喷淋,新版规范又轻轻松松跳过了这一点。是否能参照公建不得而知。
2.仓库分类是改细了,但是还是有些问题。比如说:“仓库净空高度或储物高度超过规定,应增加货架喷头”,但是并没有明确增加了货架喷头后,屋面喷淋的强度应按什么计算,是否就是扣除了货架喷头安装高度后,从而得出的一个高度,再查表。
3.水力计算。仍采用舍维列夫公式计算,本以为会和建筑给排水2003规范一致而改成海曾威廉公式的,规范自己也承认,算出来的水损在各国规范中算是最大的。用的是苏联公式,但是当量长度又是用的海曾威廉的当量长度,为什么不干脆和建水规范统一?
第二个问题,希望热心的朋友可以帮忙解释一下,谢过!
回复
3楼
我手头上还没有这本书诶!楼主方便的话,能否做成电子版的上传一份,好让我们先睹为快:)
回复
4楼
我们一个项目9月份出的图,现在要求要修改。
回复
5楼
我也是才拿到2周
回复
6楼
为何还没卖的在标准站
回复
7楼
修订版的内容好像有网友上传过的...那时没上来看过...现在我已经在重新画水池了....
回复